Темы - mastaq

Страницы: [1] 2 3 ... 5
1
по нормам ПУЭ это не менее 1 метра
расстояние же между двумя вертикальными заземлителями это не менее их длины, т.е. 3 метра
вопрос - взаимное экранирование есть лишь у вертикальных заземлителей?
фундамент он естественный заземлитель и не влияет на другие?
вроде и не сложно. но вот у авторитетного специалиста Базеляна есть статья. вот цитата:
Контур, проложенный непосредственно под отмосткой, на расстоянии 0,5 м от фундамента, мало эффективен и в состоянии снизить сопротивление заземления всего в пределах 5%. Располагая контур под тротуаром, на расстоянии 1,5 м от фундамента удается снизить сопротивление заземления примерно на 12 – 13 %, что в большинстве случаев лежит в пределах погрешности измерений. Чтобы добиться снижения сопротивления заземления хотя бы на 20%, нужно удалить контур от фундамента примерно на 3 м...

2

в правилах написано, да и понятно - заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель) будет подключен к ГЗШ
чаще всего это не одиночный заземлитель, а имеется несколько - по углам здания, с двух сторон от входа, в линию
прописано ли где то, как их подключать
шлефом, а перый и последнтй к шине? т.е. контурно. или соединять между собой и вывети один проводник? или от каждого вести свой проводник?

3
Воздушные линии / питание СИП
« : 28 Декабрь 2025, 22:17:19 »
Как правильно соединить СИП с питающим кабелем
Ведь СИП 150 может быть загружен до 300 ампер, а прокалывающий зажим не рассчитан на это. Не случайно "орех" назван, ответвительным зажимом
а какие магистральные?

4
пишу в этой рубрике, т.к. меня интересует не техническая, а организационная сторона вопроса
у меня в ведомстве, в крупном ведомстве, тысячи зданий, строений и построек. придерживаемся общих правил, но строже требования
так, раз в 5 лет проводим проверку электроустановок - непрерывнрсть заземления в розетках (выборочно 30%), УЗО, петлю фаза - ноль и сопротивление заземлителя
по результатам проверки, подрядные организации восстанавливают недостатки
самым затратным является, улучшение и снижение соапртивления заземлителей
речь идет о миллионах средств. каждые 5 лет, в силу разных причин и коррозия и глобальное потепление и вандализм, но более 30% заземлителей восстанавливаем, добовляем штыри

подхожу к вопросу - допустим необходимо добиться сопротивления 30 ом (для примера и пояснения. скажем это норма). этого и добивается подрядчик. но возможно через месяц или в другой сезон это уже будет 32 и вновь - выше нормы
может быть написать указание, предписание. если уже производим такую работу, так добиваться не нормы, а скажем 20 ом
таким образом, есть запас на 5 лет по сопротивлению и возможно, что в следующий раз уже не придется выполнять эти работы
но, это потребует вложений уже сегодня и немалых
что думаете?

5
есть путаница что называть с кабеле СИП жилой, а что проводами
скажем, что СИП состоит из жил, а жилы из проводов (для понимания моего вопроса, лишь)
в какую сторону, по часовой или против скручивают ппровода СИП
вероятнее всего вправо, по часовой. чем это определено?

6
добрый день
я наверное повторяюсь
периодически я возвращаюсь к этой теме
вот пример статей и докладов

https://www.susu.ru/sites/default/files/dissertation/01text_diss_0.pdf
https://research-journal.org/en/archive/7-49-2016-july/racionalnoe-znachenie-soprotivleniya-zazemleniya-nejtrali-po-usloviyam-elektrobezopasnosti

суть сводится к тому, что сопротивление локального, нашего, местного заземлителя зависит от сопротивления нейтрали
и лозунги - чем меньше, тем лучше не всегда верны
или мысль о том, что снижая одновременно сопротивление и нейтрали и нашего дома, мы не улучшаем безопасность

когда то я самостоятельно пришел к мысли похожей, но практического применения не нашел
что думаете?

7
Воздушные линии / демонтаж зажимов с СИП
« : 14 Октябрь 2025, 14:31:25 »
в последние годы, я поменяв работу, вовлечен в строительство баз, основа которых СИП на деревянных опорах, питание строений и наружное освещение. СИП разный 25, 70, 95
но не успев построить, жизнь идет вперед и это все разбирают
заманчиво использовать и сам СИП вторично. но по всей длине, на каждой опоре установлены прокалывающие зажимы. они не снимаемы. в повторном использовании они не попадут на опору и вообще не нужны. есть ли какое народное, мудрое решение этой беды? конечно можно изначально пользовать другие Орехи или еще что либо. но это еще больше нарушает изоляцию

8
сегодня я как бы доживаю уже. но было время и было веселее. приходилось, а мы и ждали возможности, бывать, как говорится в горячих точках. после землетрясений и других катаклизмов вылетали (а это спасатели и передвижной госпиталь) в те страны. чаще это были Филиппины, Непал и похожее. вылет в течение дня или ночи. грузят в Геркулес что можно и летим. моя задача организовать палаточный или другой городок (из того, что смогли и не забыли вбросить в самолет)
нет проектов, нет и электриков. все в работе
вот однажды был ужасный случай. в горах, вмиг погибли или пропали 15 тысяч
мы, это 300 врачей, спасателей с собаками были 18 дней
я организовал электро снабжение и как итог не было ни одной аварии и поломки
вернулся гордый за наградой. но уже дома почитал, что в той стране напряжение не 400\230 и частота не 50 Гц и вся моя защита была выстроена на УЗО и подключил я их все снизу, а они требовали верхнее подключение
простите за длинный рассказ. возраст...
вопрос такой. в подобной ситуации, когда нет снабжения, проекта... ничего нет. генератор питает помещение и я хочу подключить свое. нет заземления нейтрали вообще. а у меня лишь один заземлитель. куда бы вы его пристроили? к генератору или к своему строению?
другими словами, где сопротивление заземлителя важнее что бы было ниже?

9
мы недавно обсудили, что полезно на опоре установить в боксе АВ. кроме этого опора освещения имеет:
- кабель питания
- механическую защиту кабеля до определенной высоты
два или больше свтильника с проводами
- консоль или кронштейн
- если питание от СИПэ то всякие причендалы
и т.д.
так вот вопрос - это потребитель или электроустановка
если посмотрим словари, википедии или ИИ то нет однозначного ответа
вопрос глупый, но что то же нужно обсуждать

10

у компании Меандр есть прибор
вот, к примеру, подробное описание - https://propribory.ru/product/111206
есть ли у кого отзывы, опыт или мнение?

11
столкнулся при подключении к электросети. контейнер, холодильная камера. два сыетильника подключены через трансформатор 230\230
ранее у нас была стационарная схема и освещение было через трансформатор 230\24
этот контейнер мобильный и поэтому можно гадать, что возможно рассчет, что не будет хорошего местного заземлителя или то, что в морозильной камере будет конденсат
какие могли быть причины?

12
Воздушные линии / наружное освещение
« : 06 Сентябрь 2025, 07:56:10 »
у меня в ведомстве много площадок, где по периметру установолены на опорах светильники. т.е. проложена СИП и от нее запитаны на каждой опоре 1 или 2 светодиодных светильника 150 или 200 ватт
еще до эры светодиодов, написаны правила. это то, что на каждой опоре в боксе, коробке установлены автоматы защиты 10 ампер для каждого светильника
это не дешево и немалая работа. вопрос - в связи с переходом на менее мощные, менее подвержены замыканию светодиодные светильники, нужно ли их защищать автоматтом 10 ампер?

13
в попытке освежить, возобновить этот форум
есть исследования, статьи, дипломные работы которые исследуют влияние нагрузки потребителя на случай КЗ

т.е. если произойдет КЗ в электроустановке без нагрузки и в случае когда с нагрузкой
разницу находят громадную в теории
но я сотни раз измерял петлю фаза ноль и в новых установках и в работающих и не брал в рассчет ток, нагрузку

14
многие поставщики предлагают - Индикатор "Заземление", красный/зеленый
но в установленом виде ни разу не встречал

какая схема? что дает команду на переключение?
знакомо ли?

15
доброго дня
в хозяйстве немало сторожевых или наблюдательных вышек
4 столба на 4 фундаментах и плюс лестница
металлические конструкции
не говорю о молниезащите, лишь защитное заземление
с одной стороны 4 стальные тубы в бетоне закопкны в землю. но с другой, неизчестно или есть связь гальваническая анкерных болтов с арматурой. неизвестно или не сделали гидроизоляцию под фундаменты
а если на ноги не рассчитывать и забить заземлители, то можно ли их снизу подключить к конструкции или нужно проводник поднять вверх к щитку или шине?
как померять сопротивление. есть всякие методы. у SONEL есть адаптер для подобного