обслуживание КТП
« : 20 Январь 2019, 22:41:08 »
Скажите пожалуйста какие испытания,ремонты,замеры и прочую фигню необходимо выполнять в процессе текущей эксплуатации КТП 6/0,4кВ с трансформатором 250кВА?
Провода в какой-то степени очень напоминают женские ноги - чем больше оголены, тем больше вариантов лечь после прикосновения.
Врубай, лишнее отгорит.
Если подойти к спящему электрику и изо всей силы гаркнуть ему на ухо «Напряжение!» - то он тут же подскочит и может убить за это.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: обслуживание КТП
« Ответ #1 : 20 Январь 2019, 23:25:02 »
1. Соответственно - протирка изоляции, осмотр электрооборудования на предмет наличия повреждений (тех же изоляторов и трансформатора).
2. Опробование включения/отключения и в случае необходимости  - ревизия и ремонт приводов коммутационных аппаратов.
3. Проверка исправности предохранителей.
4. Зачистка всех контактных соединений.
5. Ревизия РЛНД (попа).
6. Испытание оборудования выше 1000 В повышенным напряжением (ввод подстанцию, изоляторы, кабельная линия, если есть)
Измерение сопротивления изоляции силового трансформатора.
7. Измерение сопротивления постоянному току обмоток силового трансформатора
8. Измерение сопротивления растеканию заземляющего устройства.
По необходимости:
9. Проверка характеристик срабатывания автоматических выключателей
10. Измерение сопротивления изоляции отходящих кабельных линий
Вот примерно все, что пришло сразу в голову.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

nippy

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 32
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: обслуживание КТП
« Ответ #2 : 26 Январь 2019, 22:06:11 »
и прочую фигню необходимо выполнять в процессе текущей эксплуатации КТП
Я бы на Вашем месте к этим делам так легкомысленно бы не относился. Всё что связано с энергетикой, за один раз больше двух глаз конечно не выбивает, но этого более чем достаточно. :))

Delta

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 67
  • Карма: +6/-0
  • Инженер ЭИЛ
    • Просмотр профиля
Re: обслуживание КТП
« Ответ #3 : 26 Январь 2019, 22:20:15 »
Обычно так к ним и относятся - осмотры по формальному признаку, может иногда очистка от пыли. Современные трансформаторы обычно не испытываются повышенным напряжением (согласно паспорта завода), равно как и масло.
А вообще всё делается по графику ТОР, который составляется на основании заводской документации на оборудование (и ПТЭЭП, если заводской документации нет)
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту,
Я изобрёл изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Всё уничтожится дотла,
Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вадим Шефнер. «Запоздалый стрелок, или Крылья провинциала»

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: обслуживание КТП
« Ответ #4 : 26 Январь 2019, 22:22:58 »
Цитировать
Я бы на Вашем месте к этим делам так легкомысленно бы не относился
А то вот такая фигня бывает:
https://yadi.sk/i/_D3oZ7Qt0myrSQ
« Последнее редактирование: 26 Январь 2019, 22:24:39 от AlexZhuk »
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Eugene.LatDev

  • Администратор
  • Постоялец
  • *****
  • Сообщений: 100
  • Карма: +12/-0
    • Просмотр профиля
Re: обслуживание КТП
« Ответ #5 : 26 Январь 2019, 23:43:24 »
https://drive.google.com/file/d/1gin9TdLLEmR2RBNJcnQzdWglqcndQEeL/view?usp=sharing

Недоподключение? Походу открытая халтура! ??? Так пожар вообще легко получить  :-\
Группа технического оснащения форума.
  • Программирую на всём от web до микроконтроллера!
  • Люблю Яблочный ПК
  • Радиоинженер во втором поколении
  • Музыкальные предпочтения злобные
  • В душе романтик
  • Выходя из душа - пытаюсь захватить мир

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: обслуживание КТП
« Ответ #6 : 26 Январь 2019, 23:49:29 »
Цитировать
Недоподключение
Ребята очень торопились. Хорошо, что я вовремя заметил, а то бы и правда.... бууууууум.
« Последнее редактирование: 26 Январь 2019, 23:52:22 от AlexZhuk »
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Eugene.LatDev

  • Администратор
  • Постоялец
  • *****
  • Сообщений: 100
  • Карма: +12/-0
    • Просмотр профиля
Re: обслуживание КТП
« Ответ #7 : 27 Январь 2019, 00:01:03 »
Болты на дне ящика тоже - для "надежности" электрооборудования!!! ;D ;D ;D В Латвии электриков которые оставят такой ящик просто изнасилуют под 1-2 число... ;D

Я когда молодой был занимался рекламой, так в электро щитки подключал прожектора от рекламы... Однажды оставил в электрощите одного торгового центра оплетку с провода... Штраф 100 Евро на фирму прилетел...

И да... Наше на первый взгляд банальное подключение тоже проверяют каждый раз...
Группа технического оснащения форума.
  • Программирую на всём от web до микроконтроллера!
  • Люблю Яблочный ПК
  • Радиоинженер во втором поколении
  • Музыкальные предпочтения злобные
  • В душе романтик
  • Выходя из душа - пытаюсь захватить мир

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: обслуживание КТП
« Ответ #8 : 27 Январь 2019, 01:20:46 »
Цитировать
В Латвии электриков которые оставят такой ящик просто изнасилуют под 1-2 число.
Не случись чудо -  и наших бы поимели.
Вот что значит работать без выходных. Слабоватое оправдание, но хоть какое-то.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Delta

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 67
  • Карма: +6/-0
  • Инженер ЭИЛ
    • Просмотр профиля
Re: обслуживание КТП
« Ответ #9 : 27 Январь 2019, 22:28:03 »
Цитировать
Недоподключение
Ребята очень торопились. Хорошо, что я вовремя заметил, а то бы и правда.... бууууууум.
У нас на одном объекте в ВРУ забыли поставить перемычку между PE и N и прораб недоумевал почему не работает нагрузка, догадался только вместо N подключить нагузку к PE
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту,
Я изобрёл изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Всё уничтожится дотла,
Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вадим Шефнер. «Запоздалый стрелок, или Крылья провинциала»

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: обслуживание КТП
« Ответ #10 : 27 Январь 2019, 23:45:11 »
Цитировать
догадался только вместо N подключить нагрузку к PE
На практике встречается чаще другая история: PEN втыкают в шину N, перемычка на РЕ. Единственный исключительный случай был, когда при этом еще и перемычку не поставили и все сделали так, чтобы это было сделать ну о-о-о-чень затруднительно.
В итоге петля фаза-ноль была такая.... в общем, в самой дальней от ВРУ розетке расчетный ток КЗ был в номинале автомата и мог быть выдержан электропроводкой длительно.