ЦС на LOGO или ОВЕН
« : 24 Январь 2021, 12:47:45 »
Доброго времени суток!

Задача поставить ЦС на LOGO на РП-10кВ.
Вопрос: можно ли настроить аналоговый вход LOGO на импульсное изменение тока как в аналоговых шинках Сириус-ЦС? Чтобы все сигналы (аварийные, предупредительные) с ячеек ЗРУ 10кВ срабатывали на одну (ШЗА, ШЗП соответственно) шинку(т.е. AI).
Чтобы не тянуть с каждой ячейки индивидуальные сигналы на бинарные входы.
И можно ли такое сделать на ПЛК от ОВЕН?
Заранее спасибо!

Андрей Ч.

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 96
  • Карма: +38/-1
    • Просмотр профиля
Re: ЦС на LOGO или ОВЕН
« Ответ #1 : 23 Сентябрь 2022, 07:34:50 »
   Добрый день.
    Если ваш аварийный или предупредительный сигнал будет иметь уровень напряжения логической "1" для реле LOGO , то можно попробовать использовать логические элементы реагирующие на изменение фронта: AND (И)  по фронту или NAND (НЕ-И) по фронту, либо завести сигнал на RS триггер с последующим сбросом его через определенное время. Сигнал нужно подавать на дискретный вход, только учитывайте время задержки сигнала, успеет ли сработать дискретный вход при разрыве цепи указательным реле. У нас стоял LOGO  на ЦС, при срабатывании сигнализации блинкер ячейки разрывал цепь на столько быстро , что дискретный вход не успевал срабатывать.
   Настроить аналоговый вход на изменение сигнала можно с помощью аналоговых компараторов или аналоговых переключателей, главное что бы функции успевали зафиксировать импульс с ШЗА и ШЗП. И главное: нужно уравнять уровни напряжений приходящих от шинок ШЗА и ШЗП с допустимыми уровнями сигналов реле LOGO.
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2022, 07:40:10 от Андрей Чуклинов »