Автор Тема: Ток 0 проводе выше фазного в частном доме  (Прочитано 30980 раз)

Леонард

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 52
  • Карма: +15/-4
    • Просмотр профиля
Все там одинаково. Просто 0 выбивает обычно
Ставьте двухполюсный автомат на вводе и УДТ на групповые линии. Строить догадки о причинах более раннего срабатывания автомата в нуле при запрете такого подключения не имеет практического смысла.

vorundnah

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
  • Карма: +2/-0
    • Просмотр профиля
Сделал видео, как течет ток в нуле и фазах при различных несимметриях. Легко может быть такое:

https://youtu.be/_xw3H-MPcaI

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 257
  • Карма: +6/-7
    • Просмотр профиля
Если токи в фазном и нулевом проводнике на самом деле разные, то ищите утечку тока в электропроводке и оборудовании. По сути у вас появился дифференциальный ток в сети дома. Стояло бы УЗО на вводе - был бы прецедент для его срабатывания.
Попробуйте обхватить клещами оба провода - фазный и нулевой, потом поиграться пределами, чтобы увидеть эту разницу токов. Потом начинайте отключать потребители, пока ток не исчезнет. Не помогло с потребителями - беритесь за кабельные линии.
Вы намерили меньший ток в нулевом проводнике. Это означает, что часть тока с него где-то уходит в землю. Надо найти это место.
Чуде не бывает. Бывают сложные случаи. Но даже в сложном случае всегда есть шанс разобраться.

лишь хотел согласиться, что чудес не бывает (в электрике) и фантазии редко сбываются. чаще всего, что то обыденное
к примеру, дом запитан от СИП. мы привыкли, что у нас голубой или синий это ). в СИП же, почему то это фаза (продольная синия полоса)
вот и место не правильно подключить, т.е. перепутать в сети