Автор Тема: Диф защита силового тр-ра  (Прочитано 14913 раз)

ilushe4k@

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Диф защита силового тр-ра
« : 02 Июнь 2020, 09:01:05 »
При каких повреждениях трансформатора сработает диферециальная защита трансформатора? Пожалуйста все основные случаи.
Начинающий дежурный электромонтер по обслуживанию подстанций ПС 110-10кВ

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Диф защита силового тр-ра
« Ответ #1 : 02 Июнь 2020, 20:42:34 »
1. Все повреждения на ошиновке (междуфазные КЗ) между трансформаторами тока дифзащиты на высокой и низкой стороне. Естественно, ОЗЗ на ВН (СН) не в счет, она не приводит к появлению дифференциальных токов.
2. Повреждения в баке трансформатора (минус ОЗЗ и обрывы обмоток).
В общем: все повреждения, которые приводят к ситуации: мощность по стороне питания больше, чем отдаваемая в сеть.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Maksim111

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Диф защита силового тр-ра
« Ответ #2 : 28 Май 2021, 06:46:50 »
При повреждении изоляции токовых цепей и появлении второй земли может и от сварки отключиться

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Диф защита силового тр-ра
« Ответ #3 : 28 Май 2021, 10:03:12 »
может и от сварки отключиться
Это как?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи