Автор Тема: Модульные автоматы половинной ширины  (Прочитано 44343 раз)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Модульные автоматы половинной ширины
« Ответ #30 : 14 Декабрь 2020, 22:40:35 »
Ага.
Катастрофически не хватает стопоров на DIN-рейку и пары горизонтальных каналов. Для полного счастья.
Судя по концевику на полу щита в проекте зажигание света при открытии двери?
Кулера: один втягивает воздух в щит, другой вытягивает? Кстати, можно было просто решетку поставить на выхлоп.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Модульные автоматы половинной ширины
« Ответ #31 : 16 Декабрь 2020, 10:40:40 »
со стопорами засада по снабжению. последние 6 штук только что отдал, чтоб подбоченить слегка.
концевик - да, на свет.
кулеры - оба на выдув, чтоб не тянуло пыль в корпус: фильтров у вентиляции нету - экономия.
самое критичное тут, как по мне - отсутствие поводка на дверь. всё руки не доходят

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Модульные автоматы половинной ширины
« Ответ #32 : 16 Декабрь 2020, 23:55:25 »
Цитировать
кулеры - оба на выдув, чтоб не тянуло пыль в корпус: фильтров у вентиляции нету - экономия.
Тогда есть сомнения: а что они будут охлаждать и как? Эксперимент бы провести, померить температуру в одном и том же режиме с кулерами и без.
Цитировать
самое критичное тут, как по мне - отсутствие поводка на дверь. всё руки не доходят
Ха! Я недавно щит перебирал, с кнопками и лампочкой на двери. Так у него даже шпильки не было для ее заземления. А щит комплектный, с какого-то завода вместе с начинкой приобретался.
Цитировать
Вот так!
Вот так!
Живут Америка с Европой.
Вот так!
Вот так!
Ну а у нас все через...
   тернии к звездам...
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Модульные автоматы половинной ширины
« Ответ #33 : 17 Декабрь 2020, 15:17:22 »
Тогда есть сомнения: а что они будут охлаждать и как? Эксперимент бы провести, померить температуру в одном и том же режиме с кулерами и без.
Изначально в щите должно было быть несколько больше оборудования в лице сетевых дросселей на каждый пч и нормальные вентиляторы с фильтрами. тогда планировалось поставить один на вдув другой на выдов. на схеме так и остались соответствующие надписи. но потом на ходу вносились коррективы и вылилось всё в это. Учитывая, что места предостаточно, там ничего не греется: хоть на щите не сэкономили, это 800х800х400. Думаю, если их отключить, ситуация не шибко изменится. по крайней мере до лета. но экспериментировать я не буду - не до того

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Модульные автоматы половинной ширины
« Ответ #34 : 17 Декабрь 2020, 21:05:48 »
Цитировать
но экспериментировать я не буду - не до того
Да, верный подход. Пока не трогаешь - оно и работает.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Lounger

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Карма: +2/-0
    • Просмотр профиля
Re: Модульные автоматы половинной ширины
« Ответ #35 : 16 Август 2021, 10:06:43 »
У GE есть линейка компактных автоматов ElfaPlus Unibis. В ней есть прикольный автомат 1Р + 1Р, т.е. в 18 мм модуле два отдельных механизма для подключения двух разных линий. Ручка автомата разделена на две части, каждая линия включается и выключается отдельно.
Конечно, эти автоматы не дешёвые, только под заказ коробками по 12 штук. Называются они GE ElfaPlus Unibis EPC611. Снаружи выглядят как EPC61N:
https://ibb.co/10XgBhH
Только вместо N второй фазный полюс и другая ручка. У автоматов Unibis есть ещё один прикол, или сюрприз для любителей подавать питание сверху на неподвижные контакты - из-за особенностей конструкции у них в одном полюсе неподвижный контакт находится сверху, а в другом полюсе снизу.
« Последнее редактирование: 16 Август 2021, 10:23:41 от Lounger »

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Модульные автоматы половинной ширины
« Ответ #36 : 16 Август 2021, 12:29:01 »
Lounger, интересная инфа

Lounger

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Карма: +2/-0
    • Просмотр профиля
Re: Модульные автоматы половинной ширины
« Ответ #37 : 16 Август 2021, 19:02:00 »
Lounger, интересная инфа
Автоматы неплохие. Правда, неизвестно что дальше вообще будет с модулькой GE. В 2018 году АВВ купила за $2,6 млрд. у GE её подразделение Industrial Solutions с правом использования бренда GE.
Теперь это называется АВВ Industrial Solutions, и выглядит вот так:
https://industrialsolutions.uk.abb.com/products/modular-din-rail-devices/unibis-compact-mcbs
Сайт - АВВ, автоматы - GE.
« Последнее редактирование: 16 Август 2021, 19:22:04 от Lounger »

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Модульные автоматы половинной ширины
« Ответ #38 : 22 Июнь 2023, 12:15:29 »
Думаю, если их отключить, ситуация не шибко изменится. по крайней мере до лета. но экспериментировать я не буду - не до того
Большой вентилятор сгорел зимой. До лета обходился без него. Но с наступлением тепла частотники начали уходить в аварию и говорить что они перегреваются. Пришлось менять сгоревший вентилятор. После этого проблема исчезла.

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 257
  • Карма: +6/-7
    • Просмотр профиля
Re: Модульные автоматы половинной ширины
« Ответ #39 : 22 Июнь 2023, 16:46:22 »
Может немного не в тему, но мы недавно стали применять дифавтоматы от ETI типа KZS-1M SUP. По размеру как однополюсный автомат.
Пока проблем с ними не было, но объективно сказать смогу по прошествию времени.
изделие не плохое. кроме размера, есть еще функции, к примеру,  когда его выбивает по току, то язычок становится в среднее положение (как у взрослого АВ)
но в работе использовать не могу
мы пользуем во всех случаях только 10 кА и только электромеханические

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Модульные автоматы половинной ширины
« Ответ #40 : 22 Июнь 2023, 16:47:31 »
Большой вентилятор сгорел зимой. До лета обходился без него. Но с наступлением тепла частотники начали уходить в аварию и говорить что они перегреваются. Пришлось менять сгоревший вентилятор. После этого проблема исчезла.
Однако, тяжко частотникам, запертым в шкафу.
А вентиляторы так и работают оба на выдув?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Модульные автоматы половинной ширины
« Ответ #41 : 24 Июнь 2023, 07:44:57 »
Да, оба на выдув. Но из-за разных размеров и мощности там не происходит прям разряжение и стояния воздуха. Получается некое подобие двухзонного климат-контроля в машине.