Автор Тема: Электродинамическая и термическая стойкость  (Прочитано 16036 раз)

Королев Андрей Михайлович

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Здравствуйте, подскажите новичку в этом вопросе для формирования технического знания на производство НКУ требуется указать электродинамическую и термическую стойкость ,я заказчик,у меня есть только токовые значения и Все, откуда брать эти цифры?Если какие то нормативные документы где прописаны эти критерии

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Ну, я такой же, наверное "проектировщик", как и вы.
Все, что знаю: вам потребуется подсчитать максимальные токи короткого замыкания, которые пойдут через ваше НКУ в самом плохом режиме. Значение динамической устойчивости будет зависеть от них. То есть, все аппараты в НКУ и опорные изоляторы должны эти токи выдержать и не рассыпаться.
Плюс, отключающая способность защитных коммутационных аппаратов должна тоже быть больше. чем максимальный ток КЗ.
Затем необходимы уставки защит, которые, собственно, после расчета токов КЗ и определяются.  С выбранными временами отключения. По этим временам и токам определяется термическая устойчивость: успеют или нет расплавиться токоведущие части и их изоляция за время протекания тока КЗ.
Возможно, вам и так это известно, но - чем смог. :-[
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 270
  • Карма: +24/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Забыли упомянуть ударный ток КЗ для динамической стойкости. :)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Забыли упомянуть ударный ток КЗ для динамической стойкости. :)
Да, кстати, точно, спасибо за поправку.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи