Автор Тема: Кто чем проверяет автоматические выключатели  (Прочитано 34622 раз)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
По УПТР. У УПТР-2МЦ есть большой минус, требуется для работы линейное напряжение 380В, но как я писал выше мы им пользуемся в основном в КТП. С УПТР-1МЦ со сдвоенными короткими "концами" на автомате удавалось выжать 4,5 КА.
Конечно, 380В, не на всех "тестилках" от 220 В большие токи выдавишь, на нашей поХаной РТ2046 тоже с некоторого тока начиная 380 требуется.
А вот про всего 4,5кА - что-то жидко. Мы тут по 7 - 8 вваливали...
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
Испытываем простую защиту прогрузкой по первичке.
Не страшно? Сети всякие бывают...
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Александр Cергеевич

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
  • Карма: +5/-0
    • Просмотр профиля
Именно по первичке идет полная имитация режима кз и проверяется практически всё оборудование простой защиты от обтеканием тока до работы РЗиА без опер тока. УПТР-1 МЦ выдаем при прогрузке до 2 кА больше в наших сетях и не надо ( расчинано по токам кз)  для отсечки  - выставляем интервал 0,2 сек с опер питанием и 0,5 сек без опер питания. При этом ток потребления УПТР -1 МЦ от розетки 220 В не пре вышае 10 А. При МТЗ, 2, 3 ступени токи ещё меньше.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
Испытываем простую защиту прогрузкой по первичке.
А-а-а, вы это не про автоматы, а про РЗА? Я, как мало знакомый с мануалом по УПТР, решил, что он имеет функцию устраивать реальный ток КЗ для проверки автоматов. Я где-то про такого"зверя" читал, но тип не помню.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 297
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Именно по первичке идет полная имитация режима кз и проверяется практически всё оборудование простой защиты от обтеканием тока до работы РЗиА без опер тока.
Бесспорно, что проверка срабатывания релейной защиты первичным током лучше. Но за неимением мощного прогрузочного устройства вполне можно обойтись проверкой обтекания токовых цепей ВАФом с прогрузкой РЗА по вторичке.
А вот для прогрузки автоматических выключателей на стороне низкого напряжения.. тут без оного не обойтись(((
Ваш предназначен (по мануалу) для автоматов до 350А.
Мы долгое время пользовались САТАРНом с трансформатором (до 10кА на выходе) для автоматов до 800А, но и этого часто недостаточно.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
Бесспорно, что проверка срабатывания релейной защиты первичным током лучше.
Добавлю: точно полученных данных о токах срабатывания жутко низкая. Складывается куча погрешностей. Но тут было заявлено, что проверяется работа защиты, не имеющей оперативного тока (полагаю, что токовая с дешунтированием имеется в виду). Вот это - интересная идея. Мы такое еще не пробовали. А ведь и правда: по отдельности реле тока, настроенное на уставку и токовое реле в приводе, работающее на отключение за счет протекания по вторичке тока КЗ, все проверяют. А как эта хрень между собой взаимодействует - мало кто видел.
Цитировать
Мы долгое время пользовались САТАРНом с трансформатором (до 10кА на выходе)
САТУРНОМ, наверное?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Александр Cергеевич

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
  • Карма: +5/-0
    • Просмотр профиля
Не только с дешунтированием. В обязательном порядке на вводах ставятся блоки питания микропроцесоров по типу БПК-5 Т (если конечно нет ШОТ или у микропроцесора и блока управления выключателя есть  функция питания от токовых цепей ). Производится отключение автоматов 220 В (ШУ) и ждем разряда кондёров в микропроцессоре и подаём ток по первичке. Засекаем время полного отключения, смотрим паспортные данные, делаем выводы.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
блоки питания микропроцесоров по типу БПК-5 Т
Ага, про этих зверей я и забыл.
Еще есть терминалы с питанием от цепей тока. Типа того же Лютика-Т.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 297
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
... А как эта хрень между собой взаимодействует - мало кто видел.
Я это вижу каждый день. У нас схема с дешунтированием считается чуть ли не основной и принципиально необходимой. Так нервничаю всегда из-за этого(((

P.S. Да, очепятка с с САТУРНом получилась.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
Я это вижу каждый день.
Многие довольствуются поэлементной проверкой и проверкой обтекания первичным током. Для того, чтобы выдавить уставку МТЗ, надо нормальные токи жарить. Не всем хочется.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 297
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Я делаю проще. Так как я на заводе по производству электрооборудования, это новые ячейки, а не введенные в эксплуатацию. Я ставлю минимально возможную уставку, а именно: номинал ТТ. Поскольку токовые ЭМ пяти-амперные, этого достаточно для срабатывания. А если сработает на минимальной уставке, то уставка ТО, которая в разы (или даже в десятки раз) больше, уж точно сработает. Пока ТТ больше 600/5 не было, так что часто РЕТОМа хватает для прогрузки.
Есть, конечно, нюансы, но это не та ветка, где подобное нужно обсуждать...

nippy

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 32
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Пользовался долгое время Сатурн-М. Объект с ьолее чем тысячей арендаторов. Прогрузку по необходимости выполняли на ме.сте в щитке, без демонтажа. Иногда заодно проверяли и вышестоящую защиту :))). Задача была оценить параметры и сделать вывод о работоспособности. Естественно при 2,55 In никто не проверял точность. Главное что отключалась не болеп 40 сек (в норме от 10 до 60 по ВТХ, но у нас редко было чтобы дольше 20секунд).
Автомат на 2500 с электронным расцепителем (такой вводной с ТМ1600 у нас стоял) прогрузили самодельным НТ изготовленным из магнитопровода и перв обмотки стабилизатора 10кВА. Первичку подключили к ЛАТРу 10кВт, а вторичку сделали из контактных зажимов автомата и 5 паралельных медных шин проложенных через этот ТОРоидальный транс. Получился аналог старого доброго нагрузочного транса с ЛАТРом от бывалых Релейщиков, только мощнее раз в 5. По шунту из вставки алюм шины мы намеряли ток 4500А в длительном режиме. Импульсный измерить не удалось.
Если интересно, могу потом фото приложить. К сожалению когда работаешь снимать особо некогда. Вот и получается, что кадров таких экспериментов нехватает потом.

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 269
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Товарищи, подскажите, чем вы проверяете АВ с электронным (МП) расцепителем?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Товарищи, подскажите, чем вы проверяете АВ с электронным (МП) расцепителем?
Правильный ответ - согласно инструкции завода-изготовителя.
То есть, приобретается специальная "тестилка", сувается в специально предназначенный для нее разъем. Сработало - вуаля! 100 грамм на грудь на радостях (шутка, если что).
Где-то я фильм снимал про такую от АВВ - ума не приложу, где он. Все аккаунты обрыл - не могу найти. Может, кто видел?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 269
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
А стандартные не подойдут для тестирования электронных расцепителем? Решили преобрести УПТР, в мануале написано, что это устройство проверяет АВ и с электронными расцепителями.