Автор Тема: Вопрос по ПУЭ 1.7.50-51  (Прочитано 3192 раз)

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Вопрос по ПУЭ 1.7.50-51
« : 17 Январь 2023, 17:05:31 »
Если взять частный дом (дачу) - получается всегда выполнена защита при прямом и косвенном прикосновении (когда по уму делают)?

- основная изоляция токоведущих частей
-защитное заземление
-автоматическое отключение питания

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Вопрос по ПУЭ 1.7.50-51
« Ответ #1 : 17 Январь 2023, 23:59:50 »
Я полагаю, что и многие другие мероприятия из этого перечня присутствуют:
Цитировать
1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
основная изоляция токоведущих частей;
ограждения и оболочки;
установка барьеров;
размещение вне зоны досягаемости;
применение сверхнизкого (малого) напряжения.
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
защитное заземление;
автоматическое отключение питания;
уравнивание потенциалов;
выравнивание потенциалов;
двойная или усиленная изоляция;
сверхнизкое (малое) напряжение;
защитное электрическое разделение цепей;
изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
Уравнивание потенциалов может быть выполнено? Не вижу преград.
Двойная изоляция, которую практикуют на современных обогревателях.
Ограждения и оболочки (щитки, небось, без дверей не повешены?)
Применение сверхнизкого напряжения: я у себя в подвале на даче как раз так собрался делать, (особо опасное сырое помещение).
А если баня? Так целый кодекс в вид ГОСТа.
А вот с автоматическим отключением питания - тут на тоненького. А всегда ли оно возможно выполнено, чтобы за нормируемое время отключалось?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: Вопрос по ПУЭ 1.7.50-51
« Ответ #2 : 18 Январь 2023, 08:41:40 »
Я полагаю, что и многие другие мероприятия из этого перечня присутствуют:
Цитировать
1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
основная изоляция токоведущих частей;
ограждения и оболочки;
установка барьеров;
размещение вне зоны досягаемости;
применение сверхнизкого (малого) напряжения.
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
защитное заземление;
автоматическое отключение питания;
уравнивание потенциалов;
выравнивание потенциалов;
двойная или усиленная изоляция;
сверхнизкое (малое) напряжение;
защитное электрическое разделение цепей;
изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
Уравнивание потенциалов может быть выполнено? Не вижу преград.
Двойная изоляция, которую практикуют на современных обогревателях.
Ограждения и оболочки (щитки, небось, без дверей не повешены?)
Применение сверхнизкого напряжения: я у себя в подвале на даче как раз так собрался делать, (особо опасное сырое помещение).
А если баня? Так целый кодекс в вид ГОСТа.
А вот с автоматическим отключением питания - тут на тоненького. А всегда ли оно возможно выполнено, чтобы за нормируемое время отключалось?
Принято, спасибо!