На катушку пускателя и схему управления пускателем взяты разные фазы. Так не принято делать. Взять одну на все и защитить автоматиком со скромным номинальным током (ну там, С2 там вполне хватит).
Я так понял, что черная линия со стрелкой к нулевой шинке идет? Пускатель на 220 В работает?
В этом случае напомню, что нулевой провод должен обязательно прийти напрямую на вывод катушки пускателя А2. А фаза пройти через контакты ключа управления и БУ (автоматический режим) или просто ключа управления (ручной режим), затем через навороты автоматики и защиты, а потом только на А1.
Про характеристику С поддерживаю, вызывает сомнения.
Есть еще подозрения, что контакт РКФ может потребоваться нормально разомкнутый, так как замкнут НЗ, возможно, пока не подано напряжение на само реле. А оно подано будет.