Добрый день. Назрел вопрос. На ТП своя система заземления, у административного здания метров за 200 своя система заземления. Вопрос.
Как допускается рассматривать эти обе системы заземления?
Вариант:
1. Как две равнозначные системы заземления?
2. Как общую систему заземления?
3. Как главную систему заземления на ТП, а в здании система получается повторного заземления?
Нет никаких двух систем заземления. Принципиально важно вот что: система заземления (или "тип заземления системы") в соответствии с ГОСТ 30331.1-2013 (п. 20.75) – это «
комплексная характеристика системы распределения электроэнергии, устанавливающая наличие или отсутствие заземления частей источника питания, находящихся под напряжением, наличие заземления открытых проводящих частей электроустановки или электрооборудования, наличие и способ выполнения электрического соединения между заземленными частями источника питания, находящимися под напряжением, и указанными открытыми проводящими частями».
Другими словами, систему заземления электроустановки нельзя рассматривать отдельно от внешней электросети (источник тока плюс ВЛ или КЛ) и без учета связи (или отсутствия таковой) ОПЧ электроустановки с нейтралью трансформатора. Сама по себе расшифровка аббревиатуры, например, TN-C-S - красноречиво об этом говорит.
Как правило, низковольтные электроустановки административных зданий выполняются по системе заземления TN-C-S и присоединяются к электросети с глухозаземленной нейтралью.
В системе TN-C-S PEN-проводник ВЛ повторно заземляется на вводе в электроустановку здания (п.1.7.102). При этом данное ЗУ одновременно является заземляющим устройством электроустановки здания, значение сопротивления которого (в отсутствии специальных требований) рекомендуется выполнять не более 30 Ом (п. 1.7.103). Если же для работы электроустановки необходимо выполнить специальное (например, функциональное) ЗУ, то значение сопротивления данного ЗУ может быть значительно ниже (например, 1-2 Ома).
Для сравнения: в электроустановках частных жилых домов (коттеджей, дач и т.п.), где нередко применяется система заземления ТТ, сопротивление ЗУ в соответствии с формулой из п.1.7.59 ПУЭ может составлять 50/0,03=1,67 кОм.
Также следует добавить, что сопротивление заземлителя на ТП в соответствии с ПУЭ-7 должно быть не более 30 Ом (не 4 Ом). А вот сопротивление заземляющего устройства нейтрали трансформатора, включающего в себя сопротивления естественных заземлителей, а также сопротивления всех повторных заземлителей PEN-проводника ВЛ (включая, кстати, сопротивление заземлителя на ТП) , должно составлять не более 4 Ом (п.1.7.101).