Автор Тема: ВЫбор трансформатора по нагрузке  (Прочитано 3701 раз)

Игорян

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
ВЫбор трансформатора по нагрузке
« : 23 Декабрь 2021, 20:19:19 »
Здравствуйте!!! Как рассчитать выбор силового трансформатора?

Андрей Ч.

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 93
  • Карма: +38/-1
    • Просмотр профиля
Re: ВЫбор трансформатора по нагрузке
« Ответ #1 : 24 Декабрь 2021, 07:40:45 »
Добрый день.
Для выбора трансформатора нужны следующие параметры:
1. Характеристика нагрузки  (мощность) в номинальном и аварийном режиме. Под аварийным режимом понимается работа трансформатора с технически возможной перегрузкой в течении определенного времени;
2. Класс напряжения первичной и вторичной стороны трансформатора;
3. Количество обмоток трансформатора: двухобмоточный , трехобмоточный;
4. Группа соединений трансформатора;
5. Климатическая характеристика района в котором будет расположено оборудование: размещение (на открытом воздухе, под навесом, в помещении и т.п.), температура при которой будет эксплуатироваться трансформатор;
6. Специальные требования к противопожарным мерам: сухой трансформатор вместо маслонаполненного и т.п;
7. Специальные требования к конструкции трансформатора: для сетей с несимметричной нагрузкой, электропечные, шахтного исполнения и т.п.

Игорян

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: ВЫбор трансформатора по нагрузке
« Ответ #2 : 25 Декабрь 2021, 10:26:46 »
меня больше расчет интересует.
Приведу конкретный пример
НА КТП 4 фидера напряжение 220-225 по фазам в принципе норм.
По первому фидеру нагрузка 100 120 100
По второму 80 170 140
По третьему 40 80 120
И по четвертому 200 180 160
Какой транс должен стоять? Какие ПК ставить? какие автоматы на фидера ставить? Какой должен быть кабель по нагрузке что бы проходил или СИП если это ВЛ? Как определить какое напряжени лучше 6 или 10 кВ для транса?
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2021, 10:38:05 от Игорян »

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 682
  • Карма: +89/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: ВЫбор трансформатора по нагрузке
« Ответ #3 : 25 Декабрь 2021, 15:12:23 »
Токи, которые вы указали, прям стабильно круглый год на таких отметках и не пляшут? Предположу, что нет. Нужно знать максимальные долговременные нагрузки в пиковые периоды (обычно или середина зимы, или середина лета) и кратковременные максимумы. Если они сопоставимы, то мощность выбирается по долговременным максимумам, а перегрузочная способность - по кратковременным. При этом обязательно нужно знать характеры нагрузок. В зависимости от этого нужно будет предусмотреть УКРМ. Кроме того нужно знать сами потребители. Еслти есть что-то мощное с большими пусковыми токами, то при выборе по номинальным показателям будут срабатывать защиты и всё отключать. Например для компрессора с прямым включением движка (или даже через У-Д) мошностью 132 кВт я б не брал транс на 160 кВА.
Ну а если таки это указаны максимальные долговременные токи в пиковый сезон, то надо просуммировать токи каждой фазы. Причем если это позволяет конкретная ситуация, не обязательно складывать именно одноименные. Стоит попробовать подобрать оптимальное распределение нагрузок. Допустим этого сделать нельзя. Тогда по фазе А выходит 420 А, по В - 550 А, по С - 520 А. Самая нагруженная - В с 550 А.

Напряэение по высшей лучше, конечно 10 кВ - там потерь меньше а технологически почти нет отличий. Но зависит от распредсетей местного РЭСа. Если 10 кВ сильно далеко, а 6  близко - то лучше 6.

Примем, что токи указаны те что надо, а сети рядом именно 10 кВ. Тогда транс - 630 кВА, (можно и 400, но оч рискованно, запаса вообще почти нет) ПК - 80 А, ввдной АВ - 1000 А.  Выбор сечения - целая история. Не так давно это описывал здесь по ВЛ. А по КЛ -
У КЛ, конечно, свои особенности, если в двух словах: нужно при расчёте использовать коэффициент на глубину прокладки, удельное тепловое сопротивление грунта, расположение групп кабелей и расстояние между ними и расположение фаз и расстояния между ними, а также учесть, прокладываются ли кабели в гильзах (читай "в трубах"). Направление я дал, а дальше, думаю, разберетесь. Эти данные можно брать как из таблиц, так и по специальным формулам. Гнать лабораторию, чтоб испытали вам грунт и дали данные по почве не стоит, как мне кажется. Просто возьмете табличные цифры для разных типов грунтов. Суглинок от чернозема, а торф от скалы и на глаз отличить можно.


а вообще делается это немного по другому, исходя из паспортных мощностей оборудования и с учётом кучи всяких коэффициентов. но в эксплуатации так не всегда получается

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: ВЫбор трансформатора по нагрузке
« Ответ #4 : 25 Декабрь 2021, 17:16:54 »
От куда запитан транс, и чего питать собираетесь,  нагрузка на фидеры в А или Вт, где располагаться транс будет в помещении или на улице? Выбор сечения кабелей в ПУЭ 7, выбирается по току, для высоковольтных там же в пуэ добавлен экономический расчет.