Испытания и измерения > Проверка автоматических выключателей

Кто чем проверяет автоматические выключатели

<< < (5/9) > >>

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Бесспорно, что проверка срабатывания релейной защиты первичным током лучше.
--- Конец цитаты ---
Добавлю: точно полученных данных о токах срабатывания жутко низкая. Складывается куча погрешностей. Но тут было заявлено, что проверяется работа защиты, не имеющей оперативного тока (полагаю, что токовая с дешунтированием имеется в виду). Вот это - интересная идея. Мы такое еще не пробовали. А ведь и правда: по отдельности реле тока, настроенное на уставку и токовое реле в приводе, работающее на отключение за счет протекания по вторичке тока КЗ, все проверяют. А как эта хрень между собой взаимодействует - мало кто видел.

--- Цитировать ---Мы долгое время пользовались САТАРНом с трансформатором (до 10кА на выходе)
--- Конец цитаты ---
САТУРНОМ, наверное?

Александр Cергеевич:
Не только с дешунтированием. В обязательном порядке на вводах ставятся блоки питания микропроцесоров по типу БПК-5 Т (если конечно нет ШОТ или у микропроцесора и блока управления выключателя есть  функция питания от токовых цепей ). Производится отключение автоматов 220 В (ШУ) и ждем разряда кондёров в микропроцессоре и подаём ток по первичке. Засекаем время полного отключения, смотрим паспортные данные, делаем выводы.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---блоки питания микропроцесоров по типу БПК-5 Т
--- Конец цитаты ---
Ага, про этих зверей я и забыл.
Еще есть терминалы с питанием от цепей тока. Типа того же Лютика-Т.

promenergo:

--- Цитата: AlexZhuk от 06 Июль 2020, 20:08:49 ---... А как эта хрень между собой взаимодействует - мало кто видел.

--- Конец цитаты ---
Я это вижу каждый день. У нас схема с дешунтированием считается чуть ли не основной и принципиально необходимой. Так нервничаю всегда из-за этого(((

P.S. Да, очепятка с с САТУРНом получилась.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Я это вижу каждый день.
--- Конец цитаты ---
Многие довольствуются поэлементной проверкой и проверкой обтекания первичным током. Для того, чтобы выдавить уставку МТЗ, надо нормальные токи жарить. Не всем хочется.