Устройство проверки микропроцессорных блоков СПУ-2 на подстанции делать нечего. Это устройство- имитация ячейки с выключателем. Т.е проверка правильности конфигурирования(параметрирования) микропроцессора происходит в кабинете. Устройством подаются дискретные, аналоговые сигналы на входы, выходы микропроцессора, имитируются как будет вести себя устройство при различных авариях. Можно проверить работы защит УРОВ, МТЗ, ЛЗШ и т.д. Так же есть имитация катушек выключателя. В Механотронике, Радиус автоматика и др. производителях микропроцессоров есть подобные стенды, но по цене СПУ-2 производства " Парма" ниже. По поводу телемеханики в двух словах не объяснишь. У нас две системы -1 НПО Мир г. Омск с 2001 года очень дорогая, но надёжная работает без перерывов почти 20 лет.(делают бавшие военные). 2 ЭНТЕК г Москва- одна из дешёвых. Нижний уровень( датчики)- блоки БМРЗ, средний уровень-мозг всего, контроллер, верхний уровень комп у диспетчера с программой отображения однолинейных схем РП. Связаны блоки БМРЗ параллейно витой парой, у каждого свой адрес, протокол- модбас (по типу ведущий-ведомый), всё это идёт в контроллер, который, задаёт опрос, хранит события и преобразует сигналы для передачи через роутер ( сотовую связь) в диспетчерскую. В общем всему этому учится надо, в обязательном порядке пройти курсы в механотронике по АСУ, в организации ЭНТЕК и НПО МИР.