Автор Тема: Терминалы РЗиА  (Прочитано 36900 раз)

Константин SWM

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +2/-0
    • Просмотр профиля
Терминалы РЗиА
« : 31 Январь 2019, 10:06:51 »
У кого какие терминалы стоят? Кто что может похвалить или наоборот .....
Какие наиболее приемлемы по цене и по качеству.
От себя могу сказать что опыт эксплуатации есть только по Sepam 1000+. За 10 лет эксплуатации на 4 терминалах из 16 сдохли блоки ввода/вывода дискретных сигналов (Mes 114) в остальном замечаний вроде нет. В плане конфигурирования все очень просто, интерфейс довольно простой и доступный.
Дурак который признает свою дурость - уже не дурак

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Терминалы РЗиА
« Ответ #1 : 31 Январь 2019, 22:09:06 »
Цитировать
За 10 лет эксплуатации на 4 терминалах из 16 сдохли блоки ввода/вывода дискретных сигналов
Сами или им помог кто (или что)?
Просто был у нас опыт общения и эксплуатации с терминалами SPAC от АВВ. Тоже сменили несколько плат выходных сигналов. АВВ-шники понять не могли: какого черта происходит.
Стали добавлять в линейку к существующим шкафам еще, с БМРЗ. Надо корпуса заземлить, к чему присоединиться? И тут, в процессе поиска, обнаруживаю, что корпуса шкафов со SPAC-ами не заземлены с рождения. А все, что в шкафах, "заземлено" к корпусу. То есть - нету там заземления.
Устранили. Больше ничего не ломается.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Терминалы РЗиА
« Ответ #2 : 31 Январь 2019, 22:17:53 »
С Sepam общался мало. Послевкусие довольно неплохое.
В последнее время все с продукцией Механотроники толкусь. С БМРЗ, то есть.
Глюков не замечено, но:
- один раз терминал умирал прямо на моих глазах, постепенно теряя функциональность. Постоял выключенным сутки - воскрес. Я его запомнил, гада. Попадется в плановую проверку - вы.. и высушу. Подранка добивают.
- один стоит, работает, но при отключении оперативки (что для того места нормальное явление при выводе оборудования в ремонт) возвращается снова в 2000-й год. Конденсатор у него там внутри стоять должен, держит суток 200 память с часами. Или плох совсем с рождения, или контакта нет или поставить забыли. Хорошо, хоть уставки не забывает.
У нормальных аппаратов батарейку ставят, но еще бабка надвое сказала, что лучше.
Вроде все про них, что вспомнил.
Неподалеку стоят на одном предприятии несколько REF-ов от АВВ. Не подходим, не трогаем, не мешаем, пусть работают. Никто с ними прежде не общался, налаживали немцы. Вот пусть и плановые проверки делают.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Константин SWM

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +2/-0
    • Просмотр профиля
Re: Терминалы РЗиА
« Ответ #3 : 01 Февраль 2019, 06:49:23 »
Цитировать
За 10 лет эксплуатации на 4 терминалах из 16 сдохли блоки ввода/вывода дискретных сигналов
Сами или им помог кто (или что)?
Просто был у нас опыт общения и эксплуатации с терминалами SPAC от АВВ. Тоже сменили несколько плат выходных сигналов. АВВ-шники понять не могли: какого черта происходит.
Стали добавлять в линейку к существующим шкафам еще, с БМРЗ. Надо корпуса заземлить, к чему присоединиться? И тут, в процессе поиска, обнаруживаю, что корпуса шкафов со SPAC-ами не заземлены с рождения. А все, что в шкафах, "заземлено" к корпусу. То есть - нету там заземления.
Устранили. Больше ничего не ломается.

Нет, никто им не помогал, здохли это может громковато сказано. Умерли по одному входу которые системно запрограммированы на контроль положения выключателя, соответственно на них непрерывно приходит напряжение. Возможно заводской брак. Кстати если выключить терминал на смену хотя бы (на время ВВ испытаний или ППР) то блок оживает на пару дней а потом по новой. Так то не мешает, но постоянно вылетает ошибка и приходится блок квитировать. Да и еще не известно как себя поведет защита в случае аварии.
Дурак который признает свою дурость - уже не дурак

mikeh

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Терминалы РЗиА
« Ответ #4 : 14 Февраль 2019, 14:56:26 »
У кого какие терминалы стоят? Кто что может похвалить или наоборот .....
Какие наиболее приемлемы по цене и по качеству.
От себя могу сказать что опыт эксплуатации есть только по Sepam 1000+. За 10 лет эксплуатации на 4 терминалах из 16 сдохли блоки ввода/вывода дискретных сигналов (Mes 114) в остальном замечаний вроде нет. В плане конфигурирования все очень просто, интерфейс довольно простой и доступный.
Можно подробнее рассказать о Sepam. И по возможности снять  небольшой учебный фильм фильм.
РЗА стал заниматься не так давно, и на прошлом месте были БМРЗ

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 297
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Терминалы РЗиА
« Ответ #5 : 15 Март 2019, 17:26:04 »
Здравствуйте, уважаемые коллеги и все интересующиеся.
У нас в МО много различных вариантов микропроцессорных терминалов встречается. Перечислю те, с которыми сталкивался.
Из отечественных это: Сириус-2, ТОР-200, БМРЗ (редко), БЭМП РУ (Чебоксары), БЗП (Новосибирск) и победитель (чаще всего) - РС83 (и РС80...) от РЗА Системз.
Импортные: VAMP, Sepam 40-й серии, VIP300 (и 400).
Из всего вышеперечисленного чаще всего "ломаю" РС83-А2.0, РС83-А2М, РС83-АВ2 и электронные реле РС80М2М-14 (с дешунтированием).

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Терминалы РЗиА
« Ответ #6 : 15 Март 2019, 21:18:27 »
Цитировать
У нас в МО много различных вариантов микропроцессорных терминалов встречается.
Трудно, наверное, быть таким "полиглотом" в общении с различными типами терминалов?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 297
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Терминалы РЗиА
« Ответ #7 : 16 Март 2019, 07:56:21 »

Цитировать
Трудно, наверное, быть таким "полиглотом" в общении с различными типами терминалов?
Надеюсь, это не издевка...
Вообще то сложновато перестраиваться на тот терминал, который давно видел. Или если вообще впервые. Но опыта и знаний достаточно, чтобы произвести наладку, тем более защиты в основном простые: МТЗ, ЗНЗ (в том числе и направленные), ЗДЗ, УРОВ и ЛЗШ... ;)

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 297
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Терминалы РЗиА
« Ответ #8 : 16 Март 2019, 08:00:16 »
А в ответ на вопрос : "что посоветовать по соотношению цена/качество?" я бы сказал - РС83-А2.0
Для простых присоединений большего и не надо. Есть подпитка от токовых цепей, что в городских сетях особенно актуально.

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 269
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Терминалы РЗиА
« Ответ #9 : 16 Март 2019, 09:16:51 »
У нас Micom стоит на подстанции. У половины терминалов вышла из строя кнопка "С" (что-то со шлейфом). Она в основном используется для квитации сигналов, поэтому на работоспособность на повлияло. Но, чтобы сквитировать сигнал, приходится включать режим наладки.

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 297
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Терминалы РЗиА
« Ответ #10 : 16 Март 2019, 09:46:46 »
Да, к стати, с MiCOMами тоже приходилось работать. А именно MiCOM P111 enh и MiCOM P126. Устройства мне не понравились.
Хотя бы потому, что описания на русском (да и на английском тоже) MiCOM P111 enh отсутствует! Интуитивно все понятно, но все же...
А для подключения компьютера к MiCOM P126 столько плясок с бубном проделано, что в конечном итоге вручную с лицевой панели настраивал)) 

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Терминалы РЗиА
« Ответ #11 : 16 Март 2019, 11:18:33 »
Цитировать
Надеюсь, это не издевка...
Нет, конечно!
Просто предприятия всегда стараются выбрать что-то одно, чтобы персонал не парить.
Я сам поначалу плевался по поводу симбиоза SPAC-БМРЗ-REF в одном месте, потом привык. Тем более, что REF-ы проверять никто не просит.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 297
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Терминалы РЗиА
« Ответ #12 : 16 Март 2019, 12:15:15 »
Мы производим оборудования для подстанций и то, с чем будем работать, зависит от пожелания заказчика)
До этого почти 10 лет работал с электромеханическими реле. И как хорошо, что все это громоздкое барахло заменили на компактные устройства.
Я видел ваше видео о монтаже релейки, понастальгировал даже))

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Терминалы РЗиА
« Ответ #13 : 16 Март 2019, 12:54:36 »
Цитировать
Я видел ваше видео о монтаже релейки, понастальгировал даже))
У меня там было ощущение, что я снова в 1990 год вернулся. Но когда из подстанции выходил, то казалось, что сейчас услышу: "Сталкер, защити мир от зоны, вступи в Долг!"
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Константин Кочкин

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Терминалы РЗиА
« Ответ #14 : 22 Март 2019, 09:36:34 »
У нас MiComы P143, P123, P922, P633, P126. За почти 10 лет эксплуатации проблемам с ними не было.