А какой терминал планируется установить на вводной ячейке, или вы его еще выбираете?
Есть сейчас на вашем ТН реле напряжения, включенное в разомкнутый треугольник? На что оно действует? Наверняка на сигнал "Замыкание на землю".
И терминал, при подключении к нему 3Uo, тоже ,с такой же уставкой по напряжению, что и ваше реле, будет выдавать сигнал "Замыкание на землю". По другому вы его не запараметрируете. Если вы при появлении ОЗЗ будете им рубить секцию, ничего хорошего не выйдет. ОЗЗ в таких сетях предполагается активно искать, а не отключать, если отключите, то задача "искать" приобретает вывод "невозможно".
Так что ваш терминал всего лишь сможет заменить (продублировать) реле напряжения, установленное на ячейке ТН. хорошо это или плохо? Ну, лишним не будет. Тем более ,что подавляющее большинство терминалов, имеющих входы по линейным напряжениям от ТН, имеет вход и для 3Uo. выясняется простым чтением мануала - долистываете до типовой схемы подключения, и там все видно.