Автор Тема: Схема управления насосом водоснабжения  (Прочитано 22025 раз)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Схема управления насосом водоснабжения
« Ответ #15 : 09 Октябрь 2019, 09:55:07 »
Цитировать
Автомат 32 Ампера
Напрасно вы его вверх ногами поставили. Он конструктивно должен работать только в правильном положении в пространстве, еще вроде и угол наклона IEK регламентирует, если мне память не изменяет.
Лучше уж кабель подключите к неподвижным контактам, нарушив требование ПУЭ, чем вот так. Хотя не вижу препятствий, если кабель короткий,  поставить клеммник на вводе и подключить все правильно.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

vtorm-b

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Схема управления насосом водоснабжения
« Ответ #16 : 09 Октябрь 2019, 10:01:07 »
Цитировать
Автомат 32 Ампера
Напрасно вы его вверх ногами поставили. Он конструктивно должен работать только в правильном положении в пространстве, еще вроде и угол наклона IEK регламентирует, если мне память не изменяет.
Лучше уж кабель подключите к неподвижным контактам, нарушив требование ПУЭ, чем вот так. Хотя не вижу препятствий, если кабель короткий,  поставить клеммник на вводе и подключить все правильно.
В новом шкафу все поставлю по нормальному. Всю эту схему переделывали на быструю руку, т.к. нужно было воду запускать, жара стояла. а все что временно, осталось на постоянно. Вот теперь за зиму соберем новый ящик, проверим его работоспособность и весной с чистой совестью заменим.

vtorm-b

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Схема управления насосом водоснабжения
« Ответ #17 : 09 Октябрь 2019, 10:12:55 »
Окончательный вариант схемы управления насосом, можно сказать утвержденный.
https://cloud.mail.ru/public/3XWf/43Qov6tCP

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Схема управления насосом водоснабжения
« Ответ #18 : 09 Октябрь 2019, 12:15:42 »
Ну, еще можно до вентилятора докопаться. Раз он нужен для охлаждения, то неплохо бы и термостат поставить в недалеком будущем. Чтобы включался при повышении температуры выше нормального.
Например, такой

Обратите внимание, что их бывает два вида, отличающихся цветом регулятора. Синий, насколько я помню - термостат срабатывает при повышении температуры, красный - при понижении.
Вот для справок: KTS-011
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

vtorm-b

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Схема управления насосом водоснабжения
« Ответ #19 : 09 Октябрь 2019, 12:31:32 »
Ну, еще можно до вентилятора докопаться. Раз он нужен для охлаждения, то неплохо бы и термостат поставить в недалеком будущем. Чтобы включался при повышении температуры выше нормального.

А это мысль. Чтобы по чем зря в ненастье и прохладу не крутил. И если мало по нагрузке будет своих контактов,то  можно будет поставить контактор модульный на дин рейку.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Схема управления насосом водоснабжения
« Ответ #20 : 09 Октябрь 2019, 12:54:20 »
Цитировать
И если мало по нагрузке будет своих контактов,то  можно будет поставить контактор модульный на дин рейку
Обычно хватает. Термостаты в шкафах (с частотниками, например) ставят, в комплекте с такими же вентиляторами. Питание идет на вентилятор через термостат напрямую, без всяких контакторов. Параметры по току посмотрите у термостата и сравните с потреблением вашего вентилятора.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

vtorm-b

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Схема управления насосом водоснабжения
« Ответ #21 : 09 Октябрь 2019, 12:58:03 »
Цитировать
И если мало по нагрузке будет своих контактов,то  можно будет поставить контактор модульный на дин рейку
Обычно хватает. Термостаты в шкафах (с частотниками, например) ставят, в комплекте с такими же вентиляторами. Питание идет на вентилятор через термостат напрямую, без всяких контакторов. Параметры по току посмотрите у термостата и сравните с потреблением вашего вентилятора.
Подниму документацию по вентилятору.

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Схема управления насосом водоснабжения
« Ответ #22 : 14 Октябрь 2019, 12:57:20 »
Два года по аналогичной схеме работает
Нормально работает прямой пуск двигателя 18 кВт через автомат С40? Это вызывает подозрения, что у вас или не "С", или не "40", или не автомат.
поддерживаю. автомат С будет выбивать при пуске 18кВт-ного насоса если нет плавного пуска. скорее всего этот автомат неисправен (или не отрабатывает правильно из-за того, что перевёрнут вверх тормашками.)

vtorm-b

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Схема управления насосом водоснабжения
« Ответ #23 : 16 Октябрь 2019, 05:16:15 »
Два года по аналогичной схеме работает
Нормально работает прямой пуск двигателя 18 кВт через автомат С40? Это вызывает подозрения, что у вас или не "С", или не "40", или не автомат.
поддерживаю. автомат С будет выбивать при пуске 18кВт-ного насоса если нет плавного пуска. скорее всего этот автомат неисправен (или не отрабатывает правильно из-за того, что перевёрнут вверх тормашками.)
пусть будет ваша правда.

vtorm-b

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Схема управления насосом водоснабжения
« Ответ #24 : 30 Октябрь 2019, 09:54:53 »
Ящик собран и протестирован.
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2019, 09:57:37 от vtorm-b »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Схема управления насосом водоснабжения
« Ответ #25 : 30 Октябрь 2019, 23:04:00 »
Симпатично получилось. Даже клеммник старого образца сильно вид не портит. :)
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

vtorm-b

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Схема управления насосом водоснабжения
« Ответ #26 : 31 Октябрь 2019, 04:32:07 »
Во время сборки ящика модернизировал схему. Добавил индикацию контроля режимов управления. И для режима ручного управления добавил модульный магнитный пускатель, чтобы была возможность добавить индикацию. Схема с изменениями во вложении https://cloud.mail.ru/public/38aD/29HR6JofV. По возможности постараюсь снять видео работы ящика с датчиками.
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2019, 05:25:16 от vtorm-b »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Схема управления насосом водоснабжения
« Ответ #27 : 04 Ноябрь 2019, 23:53:01 »
Цитировать
Схема с изменениями во вложении
Добрался наконец до вашей схемы. Одно замечание: на цепи управления принято брать ОДНУ фазу, а не раскидывать отдельные элементы по трем. Так исключаются случайные междуфазные замыкания в цепях управления и сложности в поисках неисправностей.
Поскольку катушка контактора на 380В, то и питание к А1 и А2 должно вырубаться одним коммутационным аппаратом. То есть - вашим двухполюсным. Одну фазу после него можно взять на питание БУ и сигнализацию.
Ну, вентилятор можно запитать с отдельного автомата. Но поскольку его мощность невелика, а цепи все идут в общем пучке, то не надо его на другую фазу сажать. Используйте ту же, что и для управления (любую). Я бы взял ту, что не на А2.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

vtorm-b

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Схема управления насосом водоснабжения
« Ответ #28 : 05 Ноябрь 2019, 07:35:52 »
Увидел недочеты. В схеме поправил. Пересоберу в ящике.https://cloud.mail.ru/public/38aD/29HR6JofV