Схема с изменениями во вложении
Добрался наконец до вашей схемы. Одно замечание: на цепи управления принято брать
ОДНУ фазу, а не раскидывать отдельные элементы по трем. Так исключаются случайные междуфазные замыкания в цепях управления и сложности в поисках неисправностей.
Поскольку катушка контактора на 380В, то и питание к А1 и А2 должно вырубаться одним коммутационным аппаратом. То есть - вашим двухполюсным. Одну фазу после него можно взять на питание БУ и сигнализацию.
Ну, вентилятор можно запитать с отдельного автомата. Но поскольку его мощность невелика, а цепи все идут в общем пучке, то не надо его на другую фазу сажать. Используйте ту же, что и для управления (любую). Я бы взял ту, что не на А2.