Электроснабжение > Кабельные линии
Выбор сечения кабельной линии
blastbeat:
строительная длина - это сколько метров на барабане. ищите с длиной в 450 м, чтоб не муфтить два отрезка
blastbeat:
по ходу форум глючит, потому как я не вижу неккоторых сообщений топикстартера и своего одного сообщения тоже не вижу
Урий:
Похоже. Я попробую повторить вопрос не по теме. Хотим ставить газовый генератор, будем платить только за газ. Реактивная мощность будет влиять на расход газа? Стоит ли ставить компенсаторы реактивной мощности? Будет более 20 асинхронников малой мощности, до 4 кВт, ну и мощные двигатели с управлением через ПЧ. Спасибо.
blastbeat:
должна влиять. я б поставил
blastbeat:
--- Цитата: Урий от 11 Июнь 2020, 20:08:57 ---Условий жёстких нет, авббшв 240 мм можно?
--- Конец цитаты ---
Думаю да, но всё таки пересчитайте. Прокладка в земле предполагает возможность нагрузить побольше. Мб там в 150 квадратов покажут расчёты, а возьмёте 185. 185 и 240 на 350 м это нормальная разница по деньгам
Навигация