Допустим, кабельная линия идет от шин с мощными источниками генерации. Расчетный ток КЗ на них велик, а ток в конце кабельной линии не очень-то от него отличается. Да и какая разница - в конце или в начале, ведь повреждение КЛ возможно в любом месте. В этом случае, какую бы уставку по времени действия защиты не выбрать, КЛ придет конец после первого же КЗ на ней или за ней. Добавим к этому, что в таких сетях из соображений селективности невозможно установить токовую отсечку с выдержкой времени, равной нулю. Там уставка - секунды. За это время вся КЛ расплавится от токов КЗ.
Вот поэтому и ставят реакторы на них. Ну и плюс - чтобы не превысить отключающую способность выключателей. Иначе на отходящие линии придется ставить дорогие изделия, да еще и с завышением по номинальному току раз в десять.