Вопрос интересный, припоминается мне была у нас в сетях такая схема, для питания электромагнитных приводов МВ, стоял ТСН-6/0,4 со схемой звезда/треугольник. Так вот, для того что бы получить 220 В, там (если мне не изменяет память) на стороне 0,4 кВ (треугольник) один из выводов НН заземлялся и получалось что фаза допустим А имела потенциал 0 В, В-220 В, С-220 В. И соответственно линейные напряжения: AB -220 В, BC-380 В, СА-220 В. Для чего такая схема? - так исторически сложилось!) Насчёт вашего случая, смотря для чего вам это надо, если вам надо получить полноценный трансформатор звезда-звезда - только перемотка на заводе, ну а если для какой то конкретной задачи как я привёл в примере, можно более конкретно рассмотреть такой вариант как я описал выше. Но я не представляю что за задача должна стоять, что бы делать такую схему с трансом 35/0,4)