А вопрос на самом деле не простой.
Почитаем для начала ПУЭ:
1.2. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц.
Испытание изоляции обмотки ВН повышенным напряжением частоты 50 Гц проводятся для трансформаторов напряжения с изоляцией всех выводов обмотки ВН этих трансформаторов на номинальное напряжение.
Значения испытательного напряжения основной изоляции приведены в табл. 1.8.15.
Длительность испытания трансформаторов напряжения - 1 мин.
Значение испытательного напряжения для изоляции вторичных обмоток вместе с присоединенными к ним цепями принимается равным 1 кВ.
Продолжительность приложения испытательного напряжения - 1 мин.
Тут есть ключевая фраза:
с изоляцией всех выводов обмотки ВН этих трансформаторов на номинальное напряжениеВывод "0" обмотки ВН часто выполняется для НТМИ с ослабленной изоляцией. Это легко выяснить, если взглянуть на сами изоляторы. Для фазных выводов они большего размера, чем для вывода нуля.
Поэтому измеряем сопротивление изоляции мегаомметром на 2500 В и не испытываем вовсе.
Если посмотреть в
раздел 21. Электромагнитные трансформаторы напряжения ПТЭЭП, то там вообще нет пункта с испытаниями. Сопротивление изоляции, масло (до 35кВ его можно не испытывать), тепловизионный контроль.
Объем и нормы испытания электрооборудования (для электростанций и сетей) полностью повторяют текст ПУЭ.
Дополнение. Современные заземляемые ТН с литой изоляцией испытываются по рекомендациям заводов изготовителей. Как правило - наведенным напряжением, подается которое на обмотку НН. Это связано с тем, что (опять же) вывод Х обмоток ВН имеет ослабленную изоляцию и должен обязательно при испытаниях быть связан с землей. Иначе его пробьет.
При этом испытательное напряжение еще и 400 Гц. Вот тут я пас: я не видел ни одного испытательного устройства, которое выдает такое напряжение.