Автор Тема: Заземление закороченной вторичной обмотки ТТ  (Прочитано 15526 раз)

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 269
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Подскажите, пожалуйста, необходимо ли заземлять закороченную вторичную обмотку ТТ (закороченно на выходе ТТ)?
При испытаниях линии повышенным напряжением закороченная обмотка начала коронировать.

Андрей Ч.

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
  • Карма: +38/-1
    • Просмотр профиля
Обязательно.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Обязательно.
А ведь часто встречаются незаземленные. Как-то не задумывался над этим. По сути, их заземляют в целях безопасности. Хотя формально и надо бы, но, если от нее не отходят провода на клеммник, то появление потенциала на закоротке ни для кого не опасно. Никто не доберется до нее, скорее до шины под напряжением.
Цитировать
При испытаниях линии повышенным напряжением закороченная обмотка начала коронировать.
В смысле - с самой обмотки на ближайший элемент корпуса?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 269
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Обязательно.
А ведь часто встречаются незаземленные. Как-то не задумывался над этим. По сути, их заземляют в целях безопасности. Хотя формально и надо бы, но, если от нее не отходят провода на клеммник, то появление потенциала на закоротке ни для кого не опасно. Никто не доберется до нее, скорее до шины под напряжением.
Цитировать
При испытаниях линии повышенным напряжением закороченная обмотка начала коронировать.
В смысле - с самой обмотки на ближайший элемент корпуса?

Вот и я думаю, что заземление для закороченной обмотки на тт не обязательно, т.к. она вне зоны досягаемости.

Стоят тт по двум фазам, защитные обмотки закорочены, измерительные используются для учета. При испытаниях коронировала закоротка на защитной обмотки на заземленную измерительную обмотку, и только на одной фазе (при испытаниях другой фазы коронирования не было, хотя собрано все одинаково). После этого сняли закоротку, измерили сопротивление изоляции относительно "всего", собрали все, кинули перемычку между кернами и испытали повышенным напряжением еще раз, все прошло успешно.

Единственное, что приходит в голову, это просто окислилась закоротка в месте соединения и обмотка оказалась раскороченной и в ней наводился ЭДС.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
Единственное, что приходит в голову...
ухудшение изоляции на участке между выводами вторичных обмоток. Это как раз и объясняет тот факт, что коронирование наблюдалось только на одном ТТ.
Пока вы с ним кувыркались, протерли этот участок, и все стало хорошо.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 269
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
А откуда взялся потенциал на закороченной обмотке?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
А откуда взялся потенциал на закороченной обмотке?
Хороший вопрос, коллега  :)
Пришлось задуматься. В итоге мои рассуждения по этому вопросу выглядят следующим образом: емкость изоляции относительно "земли" была, есть и будет. В том числе, емкость между первичной и вторичными обмотками. Когда обмотка заземлена, ток через эту эквивалентную емкость сразу уходит в землю. При этом никаких эффектов не наблюдается и не может быть в принципе.
А теперь есть две обмотки, выводы которых находятся рядом. При этом одна заземлена (потенциал относительно земли - ноль), а вторая нет. Логично предположить, что потенциал второй обмотки никогда не будет равен потенциалу первой. Далее все зависит от качества изоляции между выводами обмоток и влажности воздуха. Как только звезды сошлись и Меркурий оказался во втором доме - за счет этой разности потенциалов и началось коронирование.
Я бы еще предположил, еще до проведения испытаний и измерений, что пробило изоляцию между первичной обмоткой и резервной вторичной. Но вы говорите, что измерения провели - все нормально. 
Цитировать
измерили сопротивление изоляции относительно "всего"
Надеюсь, что в состав "всего" входило измерение сопротивления изоляции между первичной и вторичными обмотками, испытание повышенным напряжением основной изоляции ТТ и испытание вторичных обмоток переменным напряжением 1кВ.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 269
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Я помню, что у вас, Алекс, на канале есть видео, где вы проводите пусконаладочные высоковольтные испытания кабеля ячейки, в которой еще до конца не смонтирована вторичка, и у вас начало стрелять на токовых клемниках в ячейки. Только я не помню, они были разкороченны или не заземлены?

Мне почему-то кажется, что здесь аналогичный случай)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Мне почему-то кажется, что здесь аналогичный случай)
Да. почти. Там заземление отсутствовало, но было на соседних клеммах. В итоге, из-за небольших зазоров между клеммами, там и прошивало. Но и напряжение было 50 кВ, испытывалась ячейка с номинальным напряжением 35кВ. Давали максимум, что мог выжать АИД-70 по переменке.
Если бы не было клемм, а просто закороченные обмотки, а расстояния между ними были бы, как у ТПОЛ, могли бы даже не обратить внимание на сей факт.
Упомянутое видео называлось "Трансформаторы тока", сюжет - в самом конце.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи