Электрооборудование > Силовые трансформаторы
Индукционный электрокотел
Artem_ASU:
Спасибо всем за информацию.
Jordaned:
Я бы рекомендовал тиристорные сборки оставить и установить на них эти контакторы в качестве байпасных.В этом случае мы уменьшаем переходные процессы, а также на порядок увеличиваем ресурс контакторов.Необходимо только обеспечить временные задержки(чтобы тиристорные включались первыми, а отключались последними).Таким образом получим возможность осуществлять этими ступенями регулирование, изменяя скважность импульсов включения и отключения.
Если использовать, вакуумные контакторы, только с ограничителями перенапряжения, обмотка трансформатора будет выдавать сильнейшие импульсы при отключении.
Jordaned:
Если не переделывать, самый простой вариант, увеличить эффективность обдува тиристорных сборок, чтобы они не отключались.
Artem_ASU:
--- Цитата: Jordaned от 24 Апрель 2021, 16:07:45 ---Я бы рекомендовал тиристорные сборки оставить и установить на них эти контакторы в качестве байпасных.В этом случае мы уменьшаем переходные процессы, а также на порядок увеличиваем ресурс контакторов.Необходимо только обеспечить временные задержки(чтобы тиристорные включались первыми, а отключались последними).Таким образом получим возможность осуществлять этими ступенями регулирование, изменяя скважность импульсов включения и отключения.
Если использовать, вакуумные контакторы, только с ограничителями перенапряжения, обмотка трансформатора будет выдавать сильнейшие импульсы при отключении.
--- Конец цитаты ---
А зачем байпас? При выходе на режим 100% шунтировать тиристоры? Ещё такой момент - в цепи нет элемента защиты от перегрева, к примеру при пробое тиристоров. Контакторов в тиристорных шкафах нет, АВ без расцепителей...
Artem_ASU:
--- Цитата: Jordaned от 26 Апрель 2021, 09:32:01 ---Если не переделывать, самый простой вариант, увеличить эффективность обдува тиристорных сборок, чтобы они не отключались.
--- Конец цитаты ---
Шкафы оборудованы вентиляцией.
Навигация
Перейти к полной версии