Автор Тема: Ввод в дом и гараж. Много вопросов...  (Прочитано 28100 раз)

Faith

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Ввод в дом и гараж. Много вопросов...
« Ответ #45 : 15 Февраль 2022, 15:51:24 »
автору темы следовало бы навести справки о «своем» приборе учета. Если ПУ считает по нулю, то весной автор темы может получить описанный Вами сюрприз. Возможно, в качестве предотвращения подобной ситуации при сезонном проживании на даче следует отключать на зиму все ЗУ электроустановки дачного дома после прибора учета, устранив тем самым путь протекания «чужих» токов через ПУ на землю.
прибор m2m-3s-1/2-100d-2g

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: Ввод в дом и гараж. Много вопросов...
« Ответ #46 : 16 Февраль 2022, 15:14:24 »
Цитировать
ноль у вас на столбе заземлен?
Цитировать
если вы про бетонный столб энергоснабжающей организации, то понятия не имею что у них там заземлено, а что нет.
На самом деле это всегда тайна, покрытая мраком. Даже есть использовать бетонный столб (его арматуру) в качестве естественного заземлителя, то сделан ли там прокол или нет - с земли не видно. Обычно - нет. Все хотят быстрее и дешевле.
Я правильно понял, что вся линия выполнена СИП?
По понятиям )) через каждые 200 м линии должны быть повторные заземлители PEN-проводника. По столбу с заземляющим устройством должна спуститься та же катанка, ее трудно не заметить. А на нее уже выполнен прокол на столбе соответствующим способом. Шараш-монтаж обычно это не выполняет. Как и многое другое, что требуется при прокладке СИПа.
а если заземлить на арматуру столба, выступающего сверху через плашечный зажим?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Ввод в дом и гараж. Много вопросов...
« Ответ #47 : 16 Февраль 2022, 22:34:51 »
а если заземлить на арматуру столба, выступающего сверху через плашечный зажим?
Я это и имел в виду. Не силен в столбах (правильно - опорах), но у нас обычно снизу катанку или полосу выводят. К ней или дополнительно ЗУ приваривают, либо сразу вверх катанку ведут.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи