Спасибо за ответы.
Сначала разберемся с терминологией:
п.2.5.
К специальным работам в электроустановках относятся:
- работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого, за исключением работ в устройствах управления, сигнализации, автоматики, защиты и измерений, связанных между собой вторичными цепями (совокупность кабелей и проводов, соединяющих данные устройства) (далее - вторичные системы), приборах учета электроэнергии, средствах диспетчерского и технологического управления, автоматизированных систем диспетчерского управления (далее - работы под напряжением на токоведущих частях);
(в ред. Приказа Минтруда России от 29.04.2022 N 279н)
Другие варианты отсутствуют.
НО
В разделе "Технические мероприятия есть такой пункт:
17.5. В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа управления, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.
Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы.
Указанные работы выполняются по одному из методов работ под напряжением.
Необходимо вывесить запрещающие плакаты.
То есть так: Если вы работаете за автоматическим выключателем, его запертая на замок рукоятка является основанием для безопасного выполнения работы. Если вы хотите, то можете отключить с него верхнюю ошиновку, но подготавливать в этом случае рабочее место придется методом работ под напряжением. Но этого не требуется.
Правильно ли я понимаю, что рассуждая от обратного, если мы говорим про работы в ЭУ до 1000В, при невыполнении этих мероприятий, работы будут считаться под напряжением? На практике часто видел такое: работник подключает какую-либо трехфазную ЭУ к сети через розетку. На линии с розеткой стоит автомат в декоративном щитке, т.е. никаких способов запереть его после отключения нет. Работнику лень вынимать каждый раз вилку из розетки, поэтому он выключает только автомат. После чего начинает копаться в ЭУ.
И еще, если возможно, расскажите, пожалуйста, как у вас на практике дела обстоят. Вы, как работник лаборатории, имеете допуск к работам под напряжением и какой индекс, если да? У вас в организации есть перечень работ, разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях в электроустановках до и выше 1000 В?