Последние сообщения

Страницы: [1] 2 3 ... 10
1
Общие вопросы / Re: Проектирование однолинейных схем ЭС
« Последний ответ от dred3377 11 Август 2026, 22:02:48 »
Спасибо за ответ, я тоже подумал, что логично показать существующую схему подключения, руководство на АВ разрешает подключать кабель как сверху к неподвижным контактам, так и снизу к подвижным. Можно, конечно, примечание сделать, что питание снизу. Еще хотел спросить, если у меня стоит на каждой шине стоит по одному ТТ, в общем, их 3 шт., я могу показать на схеме 1 ТТ и написать ТТ1...ТТ3, ли все 3 показывать графически на однолинейной или разницы нет?
2
Общие вопросы / Re: Проектирование однолинейных схем ЭС
« Последний ответ от AlexZhuk 09 Август 2026, 23:53:01 »
Если питание на автомат приходит снизу (а точнее - на его подвижные контакты) - это важно. Поэтому и показывать надо, что питание пришло именно так.
С моей точки зрения, в этом случае есть беда с модульными автоматическими выключателями. На них не на всех неподвижные контакты сверху находятся. Тут уже скорее положение выводов в пространстве правильнее показывать, так как читающий схему понятия не будет иметь, где у данной модели подвижные контакты, а где нет. Важна позиция, где осуществляется ввод питания: сверху или снизу. Пожалуй,  и прочих автоматов это может касаться. Искать ввод будут по схеме, то есть - так, как нарисовано.
3
Общие вопросы / Проектирование однолинейных схем ЭС
« Последний ответ от dred3377 09 Август 2026, 16:00:58 »
Уважаемые господа. Начертил принципиальную однолинейную схему ЭС котельной существующая без боковика пока. И тут задался вопросом: есть ли разница, как я покажу вводной автомат в ВРУ, который питает секцию шин, имею в виду, над шинами я его покажу или под шинами? Вот два варианта схем, как правильней? Дело в том, что питающий вводной кабель от ТП подходит к ВРУ снизу на нижние клеммы АВ, а уже к верхним неподвижным контактам АВ подключены шины, на которых находится ТТ, и далее рубильник, который питает секцию шин. Я зарисовал как по факту, это первый рисунок, что питание идет снизу. Но говорят, что лучше показывать, что питание идет сверху на шины, даже если по факту питающий кабель подключен снизу.
4
Микропроцессорные реле / Re: Терминалы РЗиА
« Последний ответ от nadejd-astr 21 Июль 2026, 13:08:17 »
https://rza-estra.ru/product/seriya-mkzp-mikro-2-0/ Микропроцессорные терминалы релейной защиты серии МКЗП-МИКРО, отличные устройства
5
Воздушные линии / ПУЭ 2.4 и ГОСТ Р 70237-2022
« Последний ответ от Sharfik 03 Июнь 2026, 12:18:25 »
Всем здрасти.
Есть действующий ГОСТ Р 70237-2022 на воздушные линии до 1кВ, и по своей сути является главой 2.4 ПУЭ, но с отличиями. Начал сравнивать их, но до конца пока не успел довести сравнение. Может появится время доделаю. Сейчас не хочется чтобы работа потерялась, по этому выкладываю просмотренный объем. Цветом отличия в pdf подсвечены. Что то новое, что то изменено.

https://disk.yandex.ru/d/xR7GVuvPMouGmg
6
ВАФ от Динамики (РЕТОМЕТР-М2 например) имеет однофазный режим, при котором можно измерять угол между двумя гальванически развязанными напряжениями. Но при этом имеется 6 точек для подключения напряженческих щупов.
А вот РЕТОМЕТР-М3 уже выпустили с общей точкой, но на 4 напряжения. Может кто-то из форумчан имеет такую игрушку и может пояснить, есть ли в однофазном режиме М3 возможность измерять углы, как на М2?
7
[quote author=AlexZhuk
Интересное замечание. Но, как показала практика измерений с использованием классического метода, в данном случае результаты тоже не относятся к конкретному ЗУ
[/quote]

мы, обыватели, потребители можем говорить лишь об измерении своего местного заземлителя
он установлен для нескольких целей, но все же основное это способствовать срабатыванию защит, т.е. замкнуть цепь с заземлителем нейтрали или быть одним из повторных заземлителей. но мы никогда не узнаем ни сопротивление нейтрали, не сопротивления соседей и не сопротивление самой цепи. т.е. во всей этой цепочке сопротивлений, мы не знаем ни одного из них. так для чего такая скурпулезность в измерении нашего сопротивления? конечно нужно соответствие нормам и какому то протоколу. но не для пользы
8
Кстати, Александр (простите, не знаю ваше отчество), в вашем видео "Измерение сопротивления заземляющих устройств" вы упомянули, что разговор об измерении токовыми клещами будет потом. Нет планов снять такой ролик? :)
При съемках я предполагал, что клещи у нас в обиходе все-таки появятся. Но этого не произошло до сих пор. Я делать ролик на основании прочитанного в интернете или отжимок ИИ - не в моих правилах. Если бы это было связано с теорией из проверенных источников, коими в моих фильмах постоянно выступают учебники, написанные еще в СССР, - это приемлемо. А рассказывать о выполнении измерений, которые я фактически не выполнял - это преступление.
Именно поэтому нет фильмов об определении коэффициентов трансформации (приходилось определять, но это единичные случаи), группы соединения обмоток, потерь холостого хода и короткого замыкания. И многих других.

Цитировать
Измерять сопротивление заземлителя клещами в системе TNC-S (с работающей сетью и подключенным PEN-проводником) напрямую нельзя, так как прибор покажет не сопротивление заземления, а полное сопротивление всей петли
Интересное замечание. Но, как показала практика измерений с использованием классического метода, в данном случае результаты тоже не относятся к конкретному ЗУ, соединение с другими ЗУ через PEN-проводник вносит свои коррективы в меньшую сторону. Пример из моих видео - про попытку проверить доморощенный метод амперметра-вольтметра на естественном заземлителе в виде моей скважины. Там тоже при контрольных измерениях Метрелом сопротивление оказалось равным 2 Ома, что не соответствовало расчетному. Отключение связи с PEN привело к появлению значения в 4 Ома, что с расчетами полностью совпало.
9
Цитата: fed1989 link=topic=17

[/quote
Кстати, Александр (простите, не знаю ваше отчество), в вашем видео "Измерение сопротивления заземляющих устройств" вы упомянули, что разговор об измерении токовыми клещами будет потом. Нет планов снять такой ролик? :)

я даже главу темы подскажу - Измерять сопротивление заземлителя клещами (безэлектродным методом) в системах TN-C и TN-C-S нельзя из-за принципа работы прибора. Клещи измеряют полное сопротивление петли, предполагая, что ток течет только через грунт. В этих системах нулевой провод (PEN) физически соединяет контур с подстанцией, создавая параллельные пути

Измерять сопротивление заземлителя клещами в системе TNC-S (с работающей сетью и подключенным PEN-проводником) напрямую нельзя, так как прибор покажет не сопротивление заземления, а полное сопротивление всей петли

нигде не встречал, что бы кто то об этом говорил. может и я ошибаюсь
10
обычно мои замечания здесь не приветствуют, поэтому воздержусь от обьяснений
С чего бы это вдруг? Мне вот, например, очень интересно послушать мнение человека, который реально измерял сопротивление ЗУ клещевым методом. А то наслышан, что он годится только для одиночного заземлителя, в остальных случаях - врет, как сивый мерин.
Кстати, Александр (простите, не знаю ваше отчество), в вашем видео "Измерение сопротивления заземляющих устройств" вы упомянули, что разговор об измерении токовыми клещами будет потом. Нет планов снять такой ролик? :)
Страницы: [1] 2 3 ... 10