Последние сообщения

Страницы: [1] 2 3 ... 10
1
Разное / Re: Прогрев бетона
« Последний ответ от Алексaндр Сегодня в 02:24:04 »
Какой защитный автомат на этих петлях, сколько фаз, и где ноль?
2
Разное / Re: Прогрев бетона
« Последний ответ от mazdaevec 26 Ноябрь 2026, 14:06:09 »
Да я понимаю, с какой целью делаются выводы с помощью АПВ.
Чтобы не сгорел ПНСВ на воздухе.
Вопрос в самом принципе: на две соседние петли подключаются разные сечения АПВ. Какой
смысл подключать к одному концу петли АПВ 6мм (где скручиваются все концы ПНСВ), если с другой подключается АПВ 4мм (где скручиваются по одной жиле с разных направлений)?
То есть всё можно подключить АПВ 4мм?
3
Реле напряжения / Re: Устройство защиты от дугового пробоя
« Последний ответ от Sharfik 25 Ноябрь 2026, 13:30:37 »
Приплыли уже.
Да, я уже один фильм по этому поводу выпустил, уже давно. УЗДА: польза, вред, излишество
А теперь на обзор одно из устройств приехало: приходится мириться с неизбежностью применения этих устройств.
Алекс, просьба протестировать работу устройства при двух-четырех параллельно подключенных линиях. Имитировать групповую сеть от одного устройства. Есть разница в ложном срабатывании когда одна линий и когда несколько.

ПС: Когда ролики выпускаете, публикуйте тут анонс, пожалуйста.
4
Разное / Re: Прогрев бетона
« Последний ответ от Алексaндр 24 Ноябрь 2026, 21:04:05 »
На воздухе (без бетона) перегорает быстро, было такое в практике.
5
Разное / Re: Прогрев бетона
« Последний ответ от Sharfik 24 Ноябрь 2026, 11:24:17 »
А смысл тогда туда на соседнем соединении делать АПВ 1х6?
Интернет говорит, что ПНСВ греющий и быстро перегорает на открытом воздухе и где нет теплоотдачи.
6
Разное / Прогрев бетона
« Последний ответ от mazdaevec 21 Ноябрь 2026, 14:46:11 »
Всем привет!
Сразу к сути: устроился на прогрев бетона, поставили подключать холодные концы.
До того подготовился немного по роликам (чтобы быть в теме), но наш мастер скажем так
применяет странную схему. До того нам обвязали плиту проводом ПНСВ 1,2 (двойным),
то есть в принципе вся плита уложена петлями. На границе плиты (~25х25м) получаются петли
ну то есть провод пришёл и назад убежал. При подключении к троллее от петли один холодный конец
он делает АПВ 1х6 (к нему подключаются все 4 конца двойной петли ПНСВ). А соседняя петля
режется и в разрез подключается петля из АПВ 1х4.
На один конец этого АПВ вяжется два конца петли ПНСВ, которые уходят в разные стороны.
При этом одна из жил ПНСВ типа резервная.
Так я понимаю соединяется треугольником. А смысл тогда туда на соседнем соединении делать АПВ 1х6?
Понимаю, что словами трудно объяснить, может позже нарисую сам.

В чём вопрос: кто этим занимался может набросать простую и понятную схему? Своими силами не нашёл, сколько не искал!
Потому что пока у меня в голове нет графического представления не могу въехать.
Если надо - могу снять в Пн видео.
7
Зависит от того как мы их рассматриваем. Как исполнительное или комплектное. Если он по артикулу идет укомплектованный РЗА, то это можем его рассматривать целостно. То что у литых и воздушных АВ съемные расцепители, мы тоже будет считать что это просто выключатели?
Автоматический выключатель - законченное изделие. Вакуумный - сам по себе даже включиться не может, ему надо управление подать от соответствующих устройств. Их, как минимум, два: устройство управления (как у Тавриды) и устройство РЗА, которое подает команды на устройство управления. Ну никак даже за уши не притянуть к автомату.
8
Для данного выключателя обозначение схемы электрической принципиальной КУЮЖ.674152.012 Э3, но на просторах интернета она на обнаруживается, как вариант обратиться к производителю.
9
Sharfik, вы, похоже. не сталкивались с высоковольтным оборудованием и сейчас немного не в своей сфере комментировать пытаетесь. Вакуумный выключатель не похож на автоматический по той простой причине, что он сам по себе ни от чего не защищает. Ему требуется для работы устройство РЗА. Которое им управляет и выполняет защитные функции. Это совсем другая сфера.
У меня 80% работы это 0,4кВ и 20% это все остальное. Наверно.
Зависит от того как мы их рассматриваем. Как исполнительное или комплектное. Если он по артикулу идет укомплектованный РЗА, то это можем его рассматривать целостно. То что у литых и воздушных АВ съемные расцепители, мы тоже будет считать что это просто выключатели?
10
Реле напряжения / Re: Устройство защиты от дугового пробоя
« Последний ответ от AlexZhuk 13 Ноябрь 2026, 21:21:25 »
Приплыли уже.
Да, я уже один фильм по этому поводу выпустил, уже давно. УЗДА: польза, вред, излишество
А теперь на обзор одно из устройств приехало: приходится мириться с неизбежностью применения этих устройств.
Страницы: [1] 2 3 ... 10