Последние сообщения

Страницы: [1] 2 3 ... 10
1
AutoCad / Re: Кто как запускает Автокад в 2025 году
« Последний ответ от Sharfik Сегодня в 16:18:49 »
Год проработал в фирме по релейной защите.  Было все круто, стабильно.
Но сегодня пришел писец. Денег нет, всё, расходимся. Интересно, если бы в фирме использовали не автокад, а платную прогу для рисования линий - денег было бы больше и контора бы продержалась в смутные времена?  :D
Зачем это тут писать, если одно с другим не связано? Вам откуда знать, может денег дофига, просто директор "такой" что не туда деньги направил. Или его подставили заказчики.
2
AutoCad / Re: Кто как запускает Автокад в 2025 году
« Последний ответ от Начинающий Сегодня в 12:37:56 »
Год проработал в фирме по релейной защите.  Было все круто, стабильно.
Но сегодня пришел писец. Денег нет, всё, расходимся. Интересно, если бы в фирме использовали не автокад, а платную прогу для рисования линий - денег было бы больше и контора бы продержалась в смутные времена?  :D
3
Спасибо за ответы.
Сначала разберемся с терминологией:
Цитировать
п.2.5.
К специальным работам в электроустановках относятся:

- работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого, за исключением работ в устройствах управления, сигнализации, автоматики, защиты и измерений, связанных между собой вторичными цепями (совокупность кабелей и проводов, соединяющих данные устройства) (далее - вторичные системы), приборах учета электроэнергии, средствах диспетчерского и технологического управления, автоматизированных систем диспетчерского управления (далее - работы под напряжением на токоведущих частях);
(в ред. Приказа Минтруда России от 29.04.2022 N 279н)
Другие варианты отсутствуют.
НО

В разделе "Технические мероприятия есть такой пункт:
Цитировать
17.5. В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа управления, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.
Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы.
Указанные работы выполняются по одному из методов работ под напряжением.
Необходимо вывесить запрещающие плакаты.
То есть так: Если вы работаете за автоматическим выключателем, его запертая на замок рукоятка является основанием для безопасного выполнения работы. Если вы хотите, то можете отключить с него верхнюю ошиновку, но подготавливать в этом случае рабочее место придется методом работ под напряжением. Но этого не требуется.
Правильно ли я понимаю, что рассуждая от обратного, если мы говорим про работы в ЭУ до 1000В, при невыполнении этих мероприятий, работы будут считаться под напряжением? На практике часто видел такое: работник подключает какую-либо трехфазную ЭУ к сети через розетку. На линии с розеткой стоит автомат в декоративном щитке, т.е. никаких способов запереть его после отключения нет. Работнику лень вынимать каждый раз вилку из розетки, поэтому он выключает только автомат. После чего начинает копаться в ЭУ.

И еще, если возможно, расскажите, пожалуйста, как у вас на практике дела обстоят. Вы, как работник лаборатории, имеете допуск к работам под напряжением и какой индекс, если да? У вас в организации есть перечень работ, разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях в электроустановках до и выше 1000 В?
4
Сначала разберемся с терминологией:
Цитировать
п.2.5.
К специальным работам в электроустановках относятся:

- работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого, за исключением работ в устройствах управления, сигнализации, автоматики, защиты и измерений, связанных между собой вторичными цепями (совокупность кабелей и проводов, соединяющих данные устройства) (далее - вторичные системы), приборах учета электроэнергии, средствах диспетчерского и технологического управления, автоматизированных систем диспетчерского управления (далее - работы под напряжением на токоведущих частях);
(в ред. Приказа Минтруда России от 29.04.2022 N 279н)
Другие варианты отсутствуют.
НО

В разделе "Технические мероприятия есть такой пункт:
Цитировать
17.5. В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа управления, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.
Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы.
Указанные работы выполняются по одному из методов работ под напряжением.
Необходимо вывесить запрещающие плакаты.
То есть так: Если вы работаете за автоматическим выключателем, его запертая на замок рукоятка является основанием для безопасного выполнения работы. Если вы хотите, то можете отключить с него верхнюю ошиновку, но подготавливать в этом случае рабочее место придется методом работ под напряжением. Но этого не требуется.
Если посмотреть, то примерно аналогичные способы подготовки рабочего места есть и для ЭУ выше 1000 В:

Цитировать
17.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой включением коммутационного аппарата не исключена подача напряжения на рабочее место, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв разрешается создавать отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов.
Отсоединение шин и проводов выполняется по одному из методов выполнения работ под напряжением.
Работы по отсоединению также должны входить в перечень разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях в электроустановках напряжением до и выше 1000 В, который подписывается техническим руководителем или ответственным за электрохозяйство и утверждается руководителем организации или руководителем обособленного подразделения.
5
Схемы включения узлов учета / Re: Образцовый счетчик
« Последний ответ от Артём_763 19 Май 2026, 20:18:39 »
Эталонный счётчик ЦЭ6815 - схема подключения в паспорте на сайте Энергомеры
6
мое мнение - если речь идет об оборудовании свыше 1000 Вэ то это так
до 1000 Вэ возможно отключение без видимого разрыва
7
Здравствуйте, коллеги. Столкнулся с таким мнением. Суть в следующем: если оборудование отключается коммутационным аппаратом без видимого разрыва (например, автоматическим выключателем), то работы на нем предлагают считать работами под напряжением. Соответственно, от персонала требуют запись на право проведения спецработ в удостоверении. Насколько правомерна такая позиция? В нормативных документах, на первый взгляд, ничего такого нет.
8
Если нет обходной системы шин и выполняются отключения, тогда и не назначается. В случае если есть и необходимы отключения для подготовки рабочего места, тогда сто процентов назначается отв.рук.работ.
Слово "отключения" тут не при чем. Отключать всегда приходтся.

Спасибо!
9
Если нет обходной системы шин и выполняются отключения, тогда и не назначается. В случае если есть и необходимы отключения для подготовки рабочего места, тогда сто процентов назначается отв.рук.работ.
Слово "отключения" тут не при чем. Отключать всегда приходтся.
10
но если во втором доме тоже произойдет авария, то произойдет межфазное короткое замыкание (КЗ) между разными фазами через землю, что вызовет лавину опасных последствий
Богатая у вас фантазия. Или с двойными замыканиями на землю в сетях с изолированной нейтралью путаете.
Страницы: [1] 2 3 ... 10