71
					Измерение сопротивления петли фаза-нуль / Re: ВРТ-М02
« Последний ответ от AlexZhuk 23 Сентябрь 2025, 21:33:32 »Ну, начнем с того, что в сельской местности, ка правило, петля не в норме практически всегда в конце линии. А автомат на подстанции как раз и должен быть на это рассчитан.
Каким прибором не измеряй. И сделать тут ничего нельзя, кроме как замены линии целиком на мощный СИП какой-нибудь. Поскольку изменение рабочего тока автомата и его характеристик срабатывания попросту невозможно.
Вот и стоишь перед дилеммой: что делать и кто виноват?
				Каким прибором не измеряй. И сделать тут ничего нельзя, кроме как замены линии целиком на мощный СИП какой-нибудь. Поскольку изменение рабочего тока автомата и его характеристик срабатывания попросту невозможно.
Вот и стоишь перед дилеммой: что делать и кто виноват?
			
Последние сообщения