Измерение сопротивления петли фаза-нуль / Re: ВРТ-М02
« Последний ответ от AlexZhuk 23 Сентябрь 2025, 21:33:32 »
Ну, начнем с того, что в сельской местности, ка правило, петля не в норме практически всегда в конце линии. А автомат на подстанции как раз и должен быть на это рассчитан.
Каким прибором не измеряй. И сделать тут ничего нельзя, кроме как замены линии целиком на мощный СИП какой-нибудь. Поскольку изменение рабочего тока автомата и его характеристик срабатывания попросту невозможно.
Вот и стоишь перед дилеммой: что делать и кто виноват?
72
Уважаемые господа помогите найти литературу или формулу.Мне нужно узнать насколько снизится напряжения прикосновения на корпус.Если на корпус в попала фаза потенциал фазы ушел в землю сопротивления заземлителя 4 ома.То какой потенциал будет на корпусе прибора в однофазной цепи?

я образование получал много лет назад
литературой было что то типа
https://studfile.net/preview/6757135/page:8/
https://studfile.net/preview/13523118/page:15/
мне это было доступно

еще есть понятные статьи сидорова
https://www.susu.ru/sites/default/files/dissertation/04_autoref_diss_3.pdf
это как пример
73
Измерение сопротивления петли фаза-нуль / Re: ВРТ-М02
« Последний ответ от mastaq 23 Сентябрь 2025, 11:52:09 »
Хорошо бы мне кто-то доказал, зачем измерять сопротивление петли фаза нуль постоянно.
Просто я  почему-то ни разу не сталкивался с тем, чтобы сопротивление петли вдруг поменялось. Разве что из-за несанкционированных реконструкций на участке сети до точки измерения.
форумы наверное и созданы для споров и несогласий, а иначе зачем, если все со всем согласны...
измерение петли:
-  если говорим не о розетках, а нескольких сотнях ампер. стандарт допускает 30% погрешность (вот страничка)
- каждое измерение отличается и не повторяется. есть такая шутка - нажми 20 раз кнопку прибора и получишь нужные цифры
- у меня были случаи несогласия с инспектором. приезжали в четвером и у каждого свой прибор. результаты непохожи друг на друга у всех одновременно
- конечно это больше касается воздушных не очень качественных сетей
74
Измерение сопротивления петли фаза-нуль / Re: ВРТ-М02
« Последний ответ от Константин О. 23 Сентябрь 2025, 09:32:08 »
Что-то я редко видел РЕ-проводник на воздушной линии. Хотя в ваших словах, касаемых PEN,  есть доля здравого смысла.
Да, я имел ввиду обрыв PEN-проводника.
75
Измерение сопротивления петли фаза-нуль / Re: ВРТ-М02
« Последний ответ от AlexZhuk 22 Сентябрь 2025, 23:00:49 »
В системе заземления TN-C-S, к примеру, если происходит обрыв нуля на воздушной линии, то может резко упасть значение тока КЗ на землю, и этот сигнализатор может начать срабатывать.
Что-то я редко видел РЕ-проводник на воздушной линии. Хотя в ваших словах, касаемых PEN,  есть доля здравого смысла.
76
Заземляющие устройства и методы их изготовления / Re: 2/4/8-15/30/60
« Последний ответ от AlexZhuk 22 Сентябрь 2025, 22:57:43 »
Цитировать
Правда, проектировщики, чтоб подстраховаться, все равно проектируют ЗУ на подстанции 4 Ом.
И это правильно, я считаю. А то линии могут не подключить, а трансформаторы введут в  работу.
77
Кабельные линии / Re: Ремонтопригодность концевой разделки 10 кВ
« Последний ответ от AlexZhuk 22 Сентябрь 2025, 22:55:08 »
Может перчатку поменять?
Тоже вариант. Но надо это сделать аккуратно.
И не перепутать трубки ни в коем случае при монтаже. А то есть деятели: уравнивающие с обычными путают. А потом вот такая фигня происходит.
78
Может перчатку поменять?
79
Кабельные линии / Re: Ремонтопригодность концевой разделки 10 кВ
« Последний ответ от Sharfik 22 Сентябрь 2025, 14:26:03 »
это маслонаполненные кабели?
80
Электрозащитные средства / Re: разделительный трансформатор
« Последний ответ от Sharfik 22 Сентябрь 2025, 14:23:43 »
Цитировать
какие могли быть причины?
Высота контейнера 2,5м. И судя по всему там присутствуют все условия помещения с особой опасностью поражения током.
Отсюда требования о применении разделения, УЗО, и т.п. смотря как трактовать какие пункты. Изолированная нейтраль и разделительный трансформатор 230/230В это идеальное решение.

Цитировать
ПУЭ п.1.1.13
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
— сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
— токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
...
— возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий,
имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) — с другой;

3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий,
создающих особую опасность:
— особая сырость (см. 1.1.9);
..
— одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);