71
я понимаю, что это не форум проектировщиков, но может быть кто то имеет опыт
вот задача для студентов Российских ВУЗов
Задача 4. Определить сопротивление естественного заземлителя, используемого для сооружения заземляющего устройства электроустановки мощностью 100кВ·А и напряжением 1кВ. В качестве заземлителя используется железобетонная плита на поверхности земли размером 3,5х5м. Сравнить сопротивление естественного заземлителя (Rе) с наибольшим допустимым сопротивлением заземляющего устройства (Rн) по условию Rе≤Rн. Сделать вывод о эффективности применения данного заземлителя.
мне не важно плита или пластина. не важно какой метал. мне нужно понять порядок величины или методику определения сопротивления пластины на поверхности земли. крепко прижатой, достаточной площади
тема промерзания и т.д. не важна
кстати как идея это не ново. много чертежей есть в учебной литературе
72
Ну так определите вид нагрузки. Если это оборудование с импульсными преобразователями, то 0,95 косинус, если электродвигатели 0,87 усредненно.. и считайте сколько кВт будет соответствовать мощности трансформатора.
73
по линейным напряжениям 6000/380В. Если первичную соединили в звезду, то результаты будут отличаться в корень из трех раз (я так с кандачка думаю). Только в какую сторону, не сообразить.
Допустим  звезда 10/0,4 кВ, а в треугольнике эти же катушки будут 6/0,4кВ, если заколхозить конечно)
74
Трансформатор ТМГ 2500кВА какую максимальную нагрузку при постоянной работе можно брать активной мощности без вреда для самого трансформатора
Суть такая, мощность нагрузки нужно рассчитывать в кВА, то есть реактивная составляющая трансформатора будет зависеть от рода нагрузки. Если же у вас полностью активная нагрузка, а реактивная отсутствует, то можете посчитать и в кВт. Собственно можно брать долговременную нагрузку все 2500 кВА, равномерно распределенную по трем фазам.
75
раз уж темы переплелись, расскажу историю
у меня в ведомстве есть площадка где мы содержим не новые трансформаторы демонтированные, после перемотки и другие. иногда есть необходимость
однажды на опоре сгорел трансформатор. а специфика ведомства такая. что ждать не может
послали бригаду в этот двор подобрать что то похоже и поприличней.
они нашли трансформатор, звонят и говорят - чистый, как новый но мощность не та. им говорят - найдите табличку на другом трансформаторе с нужным номиналом и прикрепите для инспектора. без проверяющего и замеров, нельзя подать напряжение. привезли краном этот трансформатор, инспектор с бирки переписал его данные, забросили на опору (проверили сопротивление обмоток) и подали напряжение. потом думали, что не так. а оказалось что трансформатор по высокой стороне был не на то напряжение (совсем не то)
76
мне кажется что можно попробовать, сняв нагрузку, подать две фазы на вход и по напряжениеям низкой стороны сориентироваться
Это называется проверкой коэффициента трансформации. Подаем на высокую сторону 3 фазы 380В, измеряем напряжения на низкой стороне, считаем. Если не соответствует, обмозговываем, анализируем, делаем выводы.
Может, и поможет, так как будете измерять линейные напряжения и сравнивать с коэффициентом трансформации по линейным напряжениям 6000/380В. Если первичную соединили в звезду, то результаты будут отличаться в корень из трех раз (я так с кандачка думаю). Только в какую сторону, не сообразить.
Но что-то мне кажется, что это не определяющий фактор. Если не совпадет - точно перепутали. Если совпадет - я бы заморочился с проверкой группы соединения обмоток.
77
Здравствуйте коллеги!  Мне Нужна помощь! Трансформатор ТМГ 2500кВа какую максимальную нагрузку при постоянной работе можно брать активной мощности без вреда для самого трансформатора
Когда отвечал на этот вопрос ВКонтакте не учел одного фактора. У вас полная номинальная мощность 2500кВА. Это означает, что больше вы с него брать права не имеете. А вас интересует активная мощность. Так при одной и той же активной мощности можно и превысить полную, и нет. Все зависит от реактивной, а это очень нестабильный фактор может быть. И наличие установки компенсации реактивной мощности за трансформаторов в корне меняет дело.
Поэтому полагаю, что при необходимости грузить трансформатор под завязку вы должны контролировать все виды мощностей нагрузки, включая полную.
Но снова повторю: эксплуатацией трансформаторов не занимаюсь, все только в теории.
78
Мои рассуждения. Замеры вольтметром проводим только по низкой стороне, так как на высокой в обратку шибануть может. Надеюсь что НН вероятней всего Y. На одну фазу- ноль НН подать 220В. Если ВН Y, то на на других фазах НН напряжения не будет. Если ВН треугольник, то напруга будет и на других фазах НН. Ноль НН и корпус трансформатора должен быть заземлен. Для запуска трансформатора потребуется мощный автомат.
PS. Но это не точно, я так не делал)))
79
Спасибо всем за отклики, но... Например, описанный в литературе "метод двух вольтметров" или "метод фазометра" дает возможность определить "часовую" группу соединений при известной схеме соединений. А вот как проверить СХЕМУ без вскрытия (D или Y)? Нет никакой документации на транс, есть лишь подозрение на перемотку, да еще и корявую... Пожалуй, только так, как говорит Алекс, измерением омиков при известных результатах паспортных измерений. Но их нет ((

мне кажется что можно попробовать, сняв нагрузку, подать две фазы на вход и по напряжениеям низкой стороны сориентироваться
80
Здравствуйте коллеги!  Мне Нужна помощь! Трансформатор ТМГ 2500кВа какую максимальную нагрузку при постоянной работе можно брать активной мощности без вреда для самого трансформатора