Нормативно-технические документы / Re: ГОСТ Р 50571 Минимальное сечение 25 мм²
« Последний ответ от mastaq 23 Октябрь 2024, 17:21:53 »Удивляюсь я с Вас! Как специалист по международным стандартам, можете ответить: какой максимальный ток может протекать через заземляющий проводник в системе ТТ? А затем сравните с длительно допустимым током через медный проводник сечением 25 кв.мм. Ничего не удивляет?
это связано с тем, что система ТТ это или вагончик, караван, будко, строительная постройка. возможно попадание молнии. другой защиты кроме стекания тока в землю не будет
но мне споры тут не к чему
кстати, есть пояснение и различие или это кибкий прповодник, или с изоляцией