Автор Тема: Индукционные токовые реле, настройка  (Прочитано 13499 раз)

Сергей Р

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 66
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Алекс, подскажи пожалуйста, как на индукционных реле серий РТ-80 и РТ-90 вывести из работы ТО? Выкрутить регулировочный винт до упора на максимум? Не будет ли она всё равно срабатывать при каких-то больших кратностях ТКЗ?В инструкциях об этом как-то невнятно сказано... 

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2873
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Индукционные токовые реле, настройка
« Ответ #1 : 06 Апрель 2022, 20:06:13 »
Видел такие реле, что наоборот: защита от перегрузки выводилась методом демонтажа диска полностью. Полагаю, можно попробовать сделать то же самое с отсечкой - демонтировать якорь и жить спокойно. Можно попробовать и вывернуть его на максимум, если расчетами установлено, что этого будет достаточно при максимально возможном токе КЗ, который может появиться в защищаемой сети (расчетный ток КЗ в ячейке).
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Сергей Р

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 66
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Индукционные токовые реле, настройка
« Ответ #2 : 12 Апрель 2022, 12:43:34 »
Алекс, не совсем понял, что значит "демонтировать якорь"? А как тогда реле будет работать? Может, демонтировать настроечный винт отсечки на якоре?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2873
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Индукционные токовые реле, настройка
« Ответ #3 : 12 Апрель 2022, 18:59:30 »
Я успел подзабыть конструкцию РТ80, давно с ними не сталкивался (все терминалы, терминалы...), поэтому не учел, что якорь отсечки участвует в формировании общей контактной системы реле. Демонтировать его не получится.
В этом смысле ваши опасения не беспочвенны. Полностью вывести отсечку не получится, при определенных токах она сработает все равно, даже загрубленная. Есть только один выход, если не используется какая-то конкретная модель реле. Есть в линейке РТ80, РТ90 экземпляры, в которых для отсечки и перегрузки используются разные контакты на выходе. Вот такое если использовать, то ничего даже и загрублять не придется.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 270
  • Карма: +24/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Индукционные токовые реле, настройка
« Ответ #4 : 13 Апрель 2022, 18:56:36 »
Так и есть, просто не использовать контакт отсечки.