AlexLogic:
Всех еще раз приветствую. Вагон дом, металлический каркас. Стоит на песочной отсыпке в тундре, под отсыпкой болото. Вагон дом относительно новый, проводка проверяется ЭТЛ с периодичностью раз в год. Все PE проводники розеток имеют металлосвязь с ГЗШ ( шинка в внутри щитка). Шинка в свою очередь подключенна к раме самого дома медью и так же медь PE (5 проводная система) идет до шкафа (ПР 0,4кв). Ничего нигде не отгонило. Фильтров входных нет.
Молния происходит в радиусе несколько десятков км, рядом не бьет, предполагаю это связано с тем, что в радиусе есть вышки ЛЭП. В свою очередь хочу разобраться , в методике выявляения ошибки, которая приводит к срабатыванию УЗО. Проектировщики разводят руками, не хватает у них квалификации. Грозы в того момента как писал сообщение первое не было, поэтому и сработок то же не было.
Sharfik:
--- Цитата: AlexLogic от 06 Август 2023, 04:29:08 ---Всех еще раз приветствую. Вагон дом, металлический каркас. Стоит на песочной отсыпке в тундре, под отсыпкой болото. Вагон дом относительно новый, проводка проверяется ЭТЛ с периодичностью раз в год. Все PE проводники розеток имеют металлосвязь с ГЗШ ( шинка в внутри щитка). Шинка в свою очередь подключенна к раме самого дома медью и так же медь PE (5 проводная система) идет до шкафа (ПР 0,4кв). Ничего нигде не отгонило. Фильтров входных нет.
Молния происходит в радиусе несколько десятков км, рядом не бьет, предполагаю это связано с тем, что в радиусе есть вышки ЛЭП. В свою очередь хочу разобраться , в методике выявляения ошибки, которая приводит к срабатыванию УЗО. Проектировщики разводят руками, не хватает у них квалификации. Грозы в того момента как писал сообщение первое не было, поэтому и сработок то же не было.
--- Конец цитаты ---
а схему этого можно начертить? И указать что там с заземлением и на каком расстоянии?
AlexZhuk:
--- Цитата: AlexLogic от 06 Август 2023, 04:29:08 ---Всех еще раз приветствую. Вагон дом, металлический каркас. Стоит на песочной отсыпке в тундре, под отсыпкой болото. Вагон дом относительно новый, проводка проверяется ЭТЛ с периодичностью раз в год. Все PE проводники розеток имеют металлосвязь с ГЗШ ( шинка в внутри щитка). Шинка в свою очередь подключенна к раме самого дома медью и так же медь PE (5 проводная система) идет до шкафа (ПР 0,4кв). Ничего нигде не отгонило. Фильтров входных нет.
Молния происходит в радиусе несколько десятков км, рядом не бьет, предполагаю это связано с тем, что в радиусе есть вышки ЛЭП. В свою очередь хочу разобраться , в методике выявляения ошибки, которая приводит к срабатыванию УЗО. Проектировщики разводят руками, не хватает у них квалификации. Грозы в того момента как писал сообщение первое не было, поэтому и сработок то же не было.
--- Конец цитаты ---
А где ближайшие заземляющие устройства расположены? И как у них с сопротивлением растеканию дела обстоят. если известно? Песок, все-таки.
И напишите марки УЗО. Если там зоопарк, то всех, и пометьте. какие от грозы срабатывали.
Не помню уже спрашивал или нет: ОПН в сети есть?
AlexLogic:
Однолинейную схему прикладываю, ОПНа там нет. Контур жилого городка выполнен полосой, которая соединяет несколько десятков электродов-труб погруженных вертикально в песок, длина всего контура порядка 200 метров. Делали замер 3х электродный, две недели назад , 15метров в сторону по песку и 30метров, получилось 9Ом. При этом сопротивление в разных углах площадки тоже разное, в одном 800Ом в другом 1,3Ком. А месяц назад вообще было 2,5Ком.
Ключевой момент все таки вижу в вышке связи, которая находится в 3х метрах, и от нее идет лоток к рассматриваемому вагону.
Sharfik:
Собрано по этой схеме? Прям один в один? Если да, то у вас косяк подключения первой линии. Фаза берется до УЗО, ноль после. Оно в идеале должно срабатывать постоянно, даже не в грозу. Или все же другая схема и ищем дальше?