AlexLogic:
Всех еще раз приветствую.   Вагон дом, металлический каркас. Стоит на песочной отсыпке в тундре, под отсыпкой болото. Вагон дом  относительно новый,   проводка проверяется  ЭТЛ  с периодичностью раз в год. Все PE проводники розеток имеют металлосвязь с ГЗШ ( шинка в внутри щитка). Шинка в свою очередь подключенна к раме  самого дома  медью и так же  медь  PE (5 проводная  система) идет до шкафа (ПР 0,4кв).   Ничего нигде не отгонило. Фильтров  входных нет. 
Молния происходит   в радиусе несколько десятков км,  рядом не бьет, предполагаю это связано с тем, что в радиусе есть  вышки ЛЭП.    В свою очередь хочу разобраться , в методике выявляения ошибки, которая приводит к срабатыванию УЗО. Проектировщики разводят руками,   не хватает у них квалификации.  Грозы в  того момента как писал сообщение первое не было, поэтому и сработок то же не было.

Sharfik:

--- Цитата: AlexLogic от 06 Август 2023, 04:29:08 ---Всех еще раз приветствую.   Вагон дом, металлический каркас. Стоит на песочной отсыпке в тундре, под отсыпкой болото. Вагон дом  относительно новый,   проводка проверяется  ЭТЛ  с периодичностью раз в год. Все PE проводники розеток имеют металлосвязь с ГЗШ ( шинка в внутри щитка). Шинка в свою очередь подключенна к раме  самого дома  медью и так же  медь  PE (5 проводная  система) идет до шкафа (ПР 0,4кв).   Ничего нигде не отгонило. Фильтров  входных нет. 
Молния происходит   в радиусе несколько десятков км,  рядом не бьет, предполагаю это связано с тем, что в радиусе есть  вышки ЛЭП.    В свою очередь хочу разобраться , в методике выявляения ошибки, которая приводит к срабатыванию УЗО. Проектировщики разводят руками,   не хватает у них квалификации.  Грозы в  того момента как писал сообщение первое не было, поэтому и сработок то же не было.

--- Конец цитаты ---
а схему этого можно начертить? И указать что там с заземлением и на каком расстоянии?

AlexZhuk:

--- Цитата: AlexLogic от 06 Август 2023, 04:29:08 ---Всех еще раз приветствую.   Вагон дом, металлический каркас. Стоит на песочной отсыпке в тундре, под отсыпкой болото. Вагон дом  относительно новый,   проводка проверяется  ЭТЛ  с периодичностью раз в год. Все PE проводники розеток имеют металлосвязь с ГЗШ ( шинка в внутри щитка). Шинка в свою очередь подключенна к раме  самого дома  медью и так же  медь  PE (5 проводная  система) идет до шкафа (ПР 0,4кв).   Ничего нигде не отгонило. Фильтров  входных нет. 
Молния происходит   в радиусе несколько десятков км,  рядом не бьет, предполагаю это связано с тем, что в радиусе есть  вышки ЛЭП.    В свою очередь хочу разобраться , в методике выявляения ошибки, которая приводит к срабатыванию УЗО. Проектировщики разводят руками,   не хватает у них квалификации.  Грозы в  того момента как писал сообщение первое не было, поэтому и сработок то же не было.

--- Конец цитаты ---
А где ближайшие заземляющие устройства расположены? И  как у них с сопротивлением растеканию дела обстоят. если известно? Песок, все-таки.
И напишите марки УЗО. Если там зоопарк, то всех, и пометьте. какие от грозы срабатывали.
Не помню уже спрашивал или нет: ОПН в сети есть?

AlexLogic:
Однолинейную схему прикладываю,  ОПНа там нет.   Контур жилого городка выполнен полосой, которая соединяет несколько десятков   электродов-труб погруженных  вертикально в песок,  длина всего контура  порядка 200 метров.   Делали замер 3х электродный,  две недели назад ,   15метров в сторону по песку и 30метров, получилось 9Ом. При этом  сопротивление в разных углах площадки тоже разное, в одном   800Ом  в другом 1,3Ком.  А месяц назад вообще было 2,5Ком.
Ключевой момент все таки вижу в вышке связи, которая находится  в 3х метрах, и от нее идет лоток к  рассматриваемому вагону.

Sharfik:
Собрано по этой схеме? Прям один в один? Если да, то у вас косяк подключения первой линии. Фаза берется до УЗО, ноль после. Оно в идеале должно срабатывать постоянно, даже не в грозу. Или все же другая схема и ищем дальше?