Автор Тема: Места измерения сопротивления металлосвязи  (Прочитано 8946 раз)

Voltamper

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Здравствуйте, посмотрел два ролика: система уравнивания потенциалов и измерение сопротивление металлосвязи. Я правильно понимаю, что измерение выполняется на каждом соединении защитного проводника начиная с ГЗШ? Т.е. присоединяю щуп к ГЗШ, а второй к защитному проводнику или проводнику основной системы уравнивания потенциалов, в месте присоединения. Защитный проводник от ГЗШ идёт к шине PE, значит дальше присоединяю щуп к защитному проводнику, в месте присоединения к PE шине, а второй на саму шину PE. От шины PE проложен кабель с защитным проводником к розетке с заземляющим контактом. Значит щуп ставлю на защитный проводник в месте присоединения к розетке, а второй щуп на заземляющий контакт розетки. Затем щуп ставлю на заземляющий контакт розетки, а второй щуп на контакт вилки и т.д. Так выполняется измерение? Второй вопрос, на каждом контакте переходное сопротивление должно быть не выше 0,05 Ом или сопротивление всей линии не выше 0,05 Ом, начиная от ГЗШ до корпуса электроустановки?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Чисто теоретически может и так. Но на практике это измерение выполняется проще. Подключаетесь к ГЗШ, разматываете длинный провод, калибруете прибор, чтобы учесть сопротивление проводов (или измеряете его). Затем идете к заземляемым объектам и измеряете сопротивление, к примеру, участка ГЗШ - шина РЕ. И если норма на одно соединение 0,05 Ом, то в данном случае она будет 0,1 Ом.
Так намного технологичнее и проще, поскольку не всегда можно выполнить измерение переходного сопротивление указанным вами способом.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи