1
Можно посмотреть инструкции по монтажу ЛЭП с применением СИП, например компании Нилед - там доступно написано + картинки наглядные. У других производителей тоже много литературы.
Да и производители релейных терминалов имеют обыкновение подробно расписывать их наладку. Но не все, к сожалению.

2
Литературы крайне много, но где-то откровенный бред написанный непойми кем, либо сухой текст который сложен для быстрого усваивания.
Полностью согласен. Для подготовки к фильмам никогда не использую статьи из интернета. Только учебные материалы, выпущенные в СССР или серьезными изданиями.
По электромонтажу не помогу, к сожалению.

3
Тема с кабелем до 1000В длиной 4 км - нонсенс какой-то. Про петлю поддерживаю - не в норме она там точно, даже считать и измерять бессмысленно. Если только поржать.
Конечно, хозяин-барин. Если есть нужда подключиться именно у этому кабелю в нескольких точках - ставьте автоматические выключатели с небольшим запасом по току потребления на всех отпайках. Может это спасет. А может и нет - кто считать будет?
Можно, если уж совсем теорию к практике хотите подвести, лабораторию туда позвать, пусть в точках подключения камер петлю померят. Хотя бы знать будете, на какой ток отсечки автоматы применить.
А уж ездить их потом включать... Ну, попробуйте монтаж без косяков выполнить и оборудование хорошее выбрать. Может и не придется. А так, как я вижу, ездить на включение отключившихся автоматов с анализом причин их срабатывания - самое меньшее зло в данной ситуации.
И вот еще любопытно - а какой напряжение в конце линии под нагрузкой ожидается?

4
Профессиональных грамотных электриков и проектировщиков электриков - мало. А тех кто еще интересуется этой темой в интернете и того меньше.
Тут ещё вопрос достаточности времени, чтоб помимо работы сидеть в интернете =( Раньше было, теперь нет...
Раз зашел - никого.
Два зашел - опять никого.
Три зашел - обратно никого.
Потом просто забыл зайти на неделю.
Хотя вкладка в браузере открыта всегда.
Все по группам в ВК сидят, щитки со скрутками обсуждают.

5
Пожалуй, да

6
если у меня стоит на каждой шине стоит по одному ТТ, в общем, их 3 шт., я могу показать на схеме 1 ТТ и написать ТТ1...ТТ3, ли все 3 показывать графически на однолинейной или разницы нет?
В принципе, так тоже делают. Но чаще рисуют все три: один на шине и два по бокам справа и слева от него. Эти два как бы "в воздухе" висят.

7
Если питание на автомат приходит снизу (а точнее - на его подвижные контакты) - это важно. Поэтому и показывать надо, что питание пришло именно так.
С моей точки зрения, в этом случае есть беда с модульными автоматическими выключателями. На них не на всех неподвижные контакты сверху находятся. Тут уже скорее положение выводов в пространстве правильнее показывать, так как читающий схему понятия не будет иметь, где у данной модели подвижные контакты, а где нет. Важна позиция, где осуществляется ввод питания: сверху или снизу. Пожалуй,  и прочих автоматов это может касаться. Искать ввод будут по схеме, то есть - так, как нарисовано.

8
Кстати, Александр (простите, не знаю ваше отчество), в вашем видео "Измерение сопротивления заземляющих устройств" вы упомянули, что разговор об измерении токовыми клещами будет потом. Нет планов снять такой ролик? :)
При съемках я предполагал, что клещи у нас в обиходе все-таки появятся. Но этого не произошло до сих пор. Я делать ролик на основании прочитанного в интернете или отжимок ИИ - не в моих правилах. Если бы это было связано с теорией из проверенных источников, коими в моих фильмах постоянно выступают учебники, написанные еще в СССР, - это приемлемо. А рассказывать о выполнении измерений, которые я фактически не выполнял - это преступление.
Именно поэтому нет фильмов об определении коэффициентов трансформации (приходилось определять, но это единичные случаи), группы соединения обмоток, потерь холостого хода и короткого замыкания. И многих других.

Цитировать
Измерять сопротивление заземлителя клещами в системе TNC-S (с работающей сетью и подключенным PEN-проводником) напрямую нельзя, так как прибор покажет не сопротивление заземления, а полное сопротивление всей петли
Интересное замечание. Но, как показала практика измерений с использованием классического метода, в данном случае результаты тоже не относятся к конкретному ЗУ, соединение с другими ЗУ через PEN-проводник вносит свои коррективы в меньшую сторону. Пример из моих видео - про попытку проверить доморощенный метод амперметра-вольтметра на естественном заземлителе в виде моей скважины. Там тоже при контрольных измерениях Метрелом сопротивление оказалось равным 2 Ома, что не соответствовало расчетному. Отключение связи с PEN привело к появлению значения в 4 Ома, что с расчетами полностью совпало.

9
обычно мои замечания здесь не приветствуют, поэтому воздержусь от обьяснений
С чего бы это вдруг? Мне вот, например, очень интересно послушать мнение человека, который реально измерял сопротивление ЗУ клещевым методом. А то наслышан, что он годится только для одиночного заземлителя, в остальных случаях - врет, как сивый мерин.

10
P.S. мне интересно, как с помощью ВАФ, который не имеет отдельных аналоговых кананов для измерения напряжений (то есть с общей точкой подключения нейтрального провода) можно измерить угол между напряжениями первички и вторички.
Есть ВАФы с отдельным двухпроводным аналоговым входом. Обычно используется для подключения 3Uo. Не помню, как у них с общей точкой, вроде у ПАРМА-ВАФ основной вход и дополнительный друг от друга развязаны гальванически.

11
Цитировать
никаких способов запереть его после отключения нет
Неправда. Вот навскидку - поизучайте Блокиратор автоматического выключателя
Любой автоматический выключатель может быть заблокирован в отключенном положении с помощью устройств, обычно входящих в систему LOTOTO. Это проще, чем придумывать себе работу под напряжением.
Никакого индекса у меня нет, так что под напряжением я официально не работаю. В сетях до 1000В, в которых мне доводится ковыряться, меня проверить некому. Поэтому, если надо от клеммника открутить провод и перенести его в другую клемму, то никто об этом, кроме меня, и не узнает. Был случай, когда я и сам не знал, пока не обнаружил, что автомат включен. А я там в цепях автоматики с питанием от АКБ 220В кучу изменений внес. Случай кошмарный, но многолетняя дрессура сработала: никогда не касайся разделанных концов проводов и жала отвертки при работе без необходимости.
Из наших сотрудников, обслуживающих подстанции, никаких работ под напряжением не открыто ровно ни у кого. У всех автоматов в литом корпусе обычно есть разъединители. Если разъединителя нет - есть система блокировок LOTOTO. Ей доверяют.

12
Сначала разберемся с терминологией:
Цитировать
п.2.5.
К специальным работам в электроустановках относятся:

- работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого, за исключением работ в устройствах управления, сигнализации, автоматики, защиты и измерений, связанных между собой вторичными цепями (совокупность кабелей и проводов, соединяющих данные устройства) (далее - вторичные системы), приборах учета электроэнергии, средствах диспетчерского и технологического управления, автоматизированных систем диспетчерского управления (далее - работы под напряжением на токоведущих частях);
(в ред. Приказа Минтруда России от 29.04.2022 N 279н)
Другие варианты отсутствуют.
НО

В разделе "Технические мероприятия есть такой пункт:
Цитировать
17.5. В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа управления, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.
Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы.
Указанные работы выполняются по одному из методов работ под напряжением.
Необходимо вывесить запрещающие плакаты.
То есть так: Если вы работаете за автоматическим выключателем, его запертая на замок рукоятка является основанием для безопасного выполнения работы. Если вы хотите, то можете отключить с него верхнюю ошиновку, но подготавливать в этом случае рабочее место придется методом работ под напряжением. Но этого не требуется.
Если посмотреть, то примерно аналогичные способы подготовки рабочего места есть и для ЭУ выше 1000 В:

Цитировать
17.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой включением коммутационного аппарата не исключена подача напряжения на рабочее место, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв разрешается создавать отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов.
Отсоединение шин и проводов выполняется по одному из методов выполнения работ под напряжением.
Работы по отсоединению также должны входить в перечень разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях в электроустановках напряжением до и выше 1000 В, который подписывается техническим руководителем или ответственным за электрохозяйство и утверждается руководителем организации или руководителем обособленного подразделения.

13
Если нет обходной системы шин и выполняются отключения, тогда и не назначается. В случае если есть и необходимы отключения для подготовки рабочего места, тогда сто процентов назначается отв.рук.работ.
Слово "отключения" тут не при чем. Отключать всегда приходтся.

14
но если во втором доме тоже произойдет авария, то произойдет межфазное короткое замыкание (КЗ) между разными фазами через землю, что вызовет лавину опасных последствий
Богатая у вас фантазия. Или с двойными замыканиями на землю в сетях с изолированной нейтралью путаете.

15
А что мешает воспользоваться содержанием абзаца, расположенного чуть выше:
Цитировать
Выдающий наряд-допуск имеет право не назначать ответственного руководителя работ при выполнении работ в РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на ВЛ, КВЛ и КЛ, всех электроустановках напряжением до 1000 В (далее - электроустановки с простой и наглядной схемой).