Общие вопросы / Re: Проектирование однолинейных схем ЭС
« : 16 Август 2026, 18:14:02 »
Пожалуй, да
В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.
если у меня стоит на каждой шине стоит по одному ТТ, в общем, их 3 шт., я могу показать на схеме 1 ТТ и написать ТТ1...ТТ3, ли все 3 показывать графически на однолинейной или разницы нет?В принципе, так тоже делают. Но чаще рисуют все три: один на шине и два по бокам справа и слева от него. Эти два как бы "в воздухе" висят.
Кстати, Александр (простите, не знаю ваше отчество), в вашем видео "Измерение сопротивления заземляющих устройств" вы упомянули, что разговор об измерении токовыми клещами будет потом. Нет планов снять такой ролик?При съемках я предполагал, что клещи у нас в обиходе все-таки появятся. Но этого не произошло до сих пор. Я делать ролик на основании прочитанного в интернете или отжимок ИИ - не в моих правилах. Если бы это было связано с теорией из проверенных источников, коими в моих фильмах постоянно выступают учебники, написанные еще в СССР, - это приемлемо. А рассказывать о выполнении измерений, которые я фактически не выполнял - это преступление.
Измерять сопротивление заземлителя клещами в системе TNC-S (с работающей сетью и подключенным PEN-проводником) напрямую нельзя, так как прибор покажет не сопротивление заземления, а полное сопротивление всей петлиИнтересное замечание. Но, как показала практика измерений с использованием классического метода, в данном случае результаты тоже не относятся к конкретному ЗУ, соединение с другими ЗУ через PEN-проводник вносит свои коррективы в меньшую сторону. Пример из моих видео - про попытку проверить доморощенный метод амперметра-вольтметра на естественном заземлителе в виде моей скважины. Там тоже при контрольных измерениях Метрелом сопротивление оказалось равным 2 Ома, что не соответствовало расчетному. Отключение связи с PEN привело к появлению значения в 4 Ома, что с расчетами полностью совпало.
обычно мои замечания здесь не приветствуют, поэтому воздержусь от обьясненийС чего бы это вдруг? Мне вот, например, очень интересно послушать мнение человека, который реально измерял сопротивление ЗУ клещевым методом. А то наслышан, что он годится только для одиночного заземлителя, в остальных случаях - врет, как сивый мерин.
P.S. мне интересно, как с помощью ВАФ, который не имеет отдельных аналоговых кананов для измерения напряжений (то есть с общей точкой подключения нейтрального провода) можно измерить угол между напряжениями первички и вторички.Есть ВАФы с отдельным двухпроводным аналоговым входом. Обычно используется для подключения 3Uo. Не помню, как у них с общей точкой, вроде у ПАРМА-ВАФ основной вход и дополнительный друг от друга развязаны гальванически.
никаких способов запереть его после отключения нетНеправда. Вот навскидку - поизучайте Блокиратор автоматического выключателя
п.2.5.Другие варианты отсутствуют.
К специальным работам в электроустановках относятся:
- работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого, за исключением работ в устройствах управления, сигнализации, автоматики, защиты и измерений, связанных между собой вторичными цепями (совокупность кабелей и проводов, соединяющих данные устройства) (далее - вторичные системы), приборах учета электроэнергии, средствах диспетчерского и технологического управления, автоматизированных систем диспетчерского управления (далее - работы под напряжением на токоведущих частях);
(в ред. Приказа Минтруда России от 29.04.2022 N 279н)
17.5. В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа управления, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.То есть так: Если вы работаете за автоматическим выключателем, его запертая на замок рукоятка является основанием для безопасного выполнения работы. Если вы хотите, то можете отключить с него верхнюю ошиновку, но подготавливать в этом случае рабочее место придется методом работ под напряжением. Но этого не требуется.
Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы.
Указанные работы выполняются по одному из методов работ под напряжением.
Необходимо вывесить запрещающие плакаты.
17.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой включением коммутационного аппарата не исключена подача напряжения на рабочее место, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв разрешается создавать отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов.
Отсоединение шин и проводов выполняется по одному из методов выполнения работ под напряжением.
Работы по отсоединению также должны входить в перечень разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях в электроустановках напряжением до и выше 1000 В, который подписывается техническим руководителем или ответственным за электрохозяйство и утверждается руководителем организации или руководителем обособленного подразделения.
Если нет обходной системы шин и выполняются отключения, тогда и не назначается. В случае если есть и необходимы отключения для подготовки рабочего места, тогда сто процентов назначается отв.рук.работ.Слово "отключения" тут не при чем. Отключать всегда приходтся.
но если во втором доме тоже произойдет авария, то произойдет межфазное короткое замыкание (КЗ) между разными фазами через землю, что вызовет лавину опасных последствийБогатая у вас фантазия. Или с двойными замыканиями на землю в сетях с изолированной нейтралью путаете.
Выдающий наряд-допуск имеет право не назначать ответственного руководителя работ при выполнении работ в РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на ВЛ, КВЛ и КЛ, всех электроустановках напряжением до 1000 В (далее - электроустановки с простой и наглядной схемой).
Александр, согласен с вами! Спасибо! А что скажите, на счет работы по распоряжению для подрядной организации, разрешено или нет все-таки? По п.Раздел 46 относится к командированному персоналу. раздел 47 - к строительно-монтажным организациям (СМО). И действительно, налицо наличие противоречия.
46.7 только по наряду-допуску сказано…
46.10. Командированным персоналом работы проводятся в действующих электроустановках по нарядам-допускам и распоряжениям, а в случае если командированному персоналу предоставляются права оперативно-ремонтного персонала, работы могут проводиться и в порядке текущей эксплуатации в соответствии с главой VIII Правил.
47.6. Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории организации должны проводиться по наряду-допуску, выдаваемому ответственными работниками СМО, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, устанавливающих требования охраны труда в строительстве.
46.1. К командированному персоналу относятся работники организаций, направляемые для выполнения работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках, не состоящие в штате организаций - владельцев электроустановки.
47.1. Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории организации - владельца электроустановок должны производиться в соответствии с договором или иным письменным соглашением со строительно-монтажной (ремонтной, наладочной) организацией (далее - СМО), в котором должны быть указаны сведения о содержании, объеме и сроках выполнения работ.