Высоковольтный конденсатор этим методом можно ли измерить?
Не уверен точно. Вроде однажды измеряли, но делали это другие люди. И специального оборудования для этих целей у нас как не было, так и нет.

2
Методом амперметра-вольтметра на переменном токе.
Олег, ты, что ли?

3
Да, таких бюрократических нюансов пруд пруди.
В свое время решили по всем правилам указатели напряжения до 1000В двухполюсные попытать. У указателя с неоновой лампой напряжение индикации оказалось выше нормы. У указателя со светодиодами (на постоянный ток) при испытании 1,1Uном на 25-й секунде расплавился корпус. Резистор гасящий нагрелся. Решили больше так не делать. Дали рекомендации долго под напряжением указатель со светодиодами не держать. Бирки вешали формально, после подтверждения работоспособности. Ибо других нам купить не хотели. Шли двухтысячные годы, завод катился в помойную яму.
Что касается калибровки мультиметров - ничего для меня нового. Мы их от метрологов прятали, чтобы лишний гемор на свою шею не повесить. А они у нас крутые были: даже линейки деревянные на калибровку требовали предоставлять. Найдут - бумагу составят (карточку несоответствия по установленной форме Системы Менеджмента Качества, будь она проклята). А потом ее закрывать кровь из носу надо. Кстати, наши метрологи особенно чокнулись именно после введения СМК. Им вдруг стало до всего дело, как будто за выявление нарушений им приплачивали.

4
Разное / Re: Дипломная работа
« : 03 Март 2026, 19:48:07 »
По моему скромному мнению бичом сетей среднего напряжения (с изолированной нейтралью) является однофазное замыкание на землю.
Я бы взялся за исследования в этой области.
Тем более, что еще не придумали математического описания процессов ОЗЗ.
Добавил бы еще сюда явление феррорезонанса.

5
Разное / Re: Дипломная работа
« : 03 Март 2026, 01:05:04 »
[У меня знаний мало, поэтому я сначала интересуюсь у опытных людей, а потом уже буду сам изучать эту тему.
Для создания полезных советов по выбору темы надо самому пару-тройку дипломов написать. А я последний написал еще в прошлом веке.
Смелое заявление: "знаний мало". Не постесняюсь спросить: а как вы учились? Что изучали? Или только имя-отчество преподавателя вам известно?

6
Разное / Re: Дипломная работа
« : 01 Март 2026, 20:04:12 »
Так вы сразу прикиньте, что писать по ней будете, и что считать.

7
Разное / Re: Дипломная работа
« : 01 Март 2026, 02:00:52 »
По пункту 1 посмотрите мой фильм "Земляная защита". Там не все так однозначно и безоблачно. На самом деле дело не в характеристике (Боже, что это?), а в виде защиты. Их много. А самая оптимальная может быть организована в сети с резистивно заземленной нейтралью. Там ее даже на отключение можно везде делать, даже в разветвленных сетях. В остальных же сетях (изолированная и компенсированная нейтраль) защита склонна к ложным срабатываниям. И без вмешательства человека ей давать отключать можно только тупиковые присоединения (электродвигатели, трансформаторы и т.п).
Словом "синтез" порадовали. Не встречал на практике в РЗА, только в физике термоядерного синтеза, нигде более.
По пункту "2" даже не знаю, что сказать. Такое понятие "ускорение защиты" существует. Но что-то мелковато для дипломной работы, с моей точки зрения.

8
ГЗШ цепляется к контуру двумя проводниками, так на рисунке,  в ПУЭ под номером 1.7.7.
Вы определитесь, на какие объекты озираетесь.
Если речь идет о частном здании, то вывод от контура принято выполнять одним единственным. Особенность конструкции. К тому же надежность соединений под землей гарантируется технологией изготовления данных соединений. Сварка строго определенным образом плюс защита сварочных швов от коррозии.
Если же речь идет о промышленных вариантах, то вокруг здания принято выполнять систему из замкнутой полосы, к которой подсоединяются не менее двух выводов от заземляющего устройства. Которое, в свою очередь, опоясывает объект по периметру и само по себе под землей соединено горизонтальными заземлителями. Так, к примеру, ЗУ у КТП выполняются. Мало того, что горизонтальные заземлители выполняют данное соединение, делая ЗУ единым, но они еще и вносят свой вклад в его сопротивление растеканию, что учитывается при расчетах.
К тому же представьте, что ток однофазного КЗ пошел в землю. при стандартной конструкции он пошел по одному, максимум - двум путям (заземляющим проводникам) и в земле пошел себе разбегаться в зону нулевого потенциала. А при вашей рацухе он пойдет по неисповедимым путям.
Цитировать
Обслуживание: Легко измерить сопротивление каждого заземлителя отдельно.
Интересует не сопротивление ЗУ отдельно, а общее, в сборе. Для таких измерений порой выполняют разъемное соединение ввода заземляющего проводника в здание. В вашем случае таких надо сделать несколько.
На всякий случай напишу, что клещевой метод измерений сопротивления растеканию, как подметили многие работники лабораторий, показывает частенько погоду на Марсе.

9
или от каждого вести свой проводник?
Нигде такого не видел, таких реализаций не существует. Заземлители соединяются между собой в земле стальной полосой или сталью круглого сечения. Затем один, а чаще два вывода из земли вводятся в здание. Два - там, где это возможно конструктивно. Если имеется в виду здание типа коттеджа или частного дома - то один заземляющий проводник выходит из земли от соединенных между собой в ней же заземлителей.
В пунктах, на которые вы ссылаетесь (1.7.55 и 1.7.100) говорится о чем угодно, только не об этом.

10
Разное / Re: Дипломная работа
« : 24 Февраль 2026, 01:06:43 »
А если со вторым пунктом проблема, если я незнаю где его взять, а если как-то самому, типо придумать свое предприятие?
Ну, тут могу только ответить вопросом на вопрос: кто из нас учится, я или вы? Вам преподаватели предлагают хоть какие-то варианты, или надо самому себе тему придумать?
В мои времена предлагали или подсказывали. что можно выбрать. Но я не бывал в магистратуре.
Может быть, будет достаточно выбрать требуемые виды защит, рассчитать их уставки и выполнить реализацию в железе и проводах для одной ячейки. Например, асинхронного электродвигателя 6кВ мощностью порядка одного мегаватта. При этом выбрать силовое оборудование (вакуумный выключатель, трансформаторы тока, сечение соединительных шин, разъединитель, ОПН-ы, сигнализаторы напряжения на кабельном вводе.
Потом выбрать тип терминала РЗА, нарисовать все соединения с клеммниками, автоматическими выключателями оперативных цепей, блоком управления выключателем, цепями управления (и там черта в ступе). Предусмотреть цепи УРОВ и ЛЗШ, дуговой защиты (ее тоже надо будет выбрать и нарисовать расположение датчиков).
По-моему, реальная тема для диплома, одной ячейки довольно. как показала практика, это солидный объем работы. У меня такими вещами мой начальник занимался, я только реализовывал.
И да, это вполне может быть не новая ячейка, а ретрофит. Для какой-нибудь существующей камеры КСО, к примеру. Вынимаются оттуда ВМГ-133 или ВМП-10 со всеми потрохами и приводом и ставится все новое. Неплохая тема, я полагаю. Хоть корпус новый придумывать не надо, а у Механотроники полно готовых решений. В том числе и по схемам РЗА, и по дуговой защите.

11
Разное / Re: Неизвестная схема
« : 20 Февраль 2026, 21:29:51 »
Схема запуска асинхронного электродвигателя с разгоном методом переключения со звезды на треугольник. А также - торможение подачей постоянного тока в статор.
Так и не нашел катушки реле KV, только контакты по всей схеме.
Подробно копаться не стал, но резануло глаз "36В"  и "ПЧ", написанное сверху. А также выпрямительный диодный мост, обозначенный как частотный привод - UZ.
Подробно разбираться не стал, мне на работе загадок хватает сейчас.

12
Однобокий подход.
Есть обычай в проектировании схем управления: фаза-контакт-катушка-ноль. Это, как выше написали, и читается удобнее, и без схемы разобраться проще (не всегда она есть). Просто любой ожидает, что за вторым выводом катушки ничего нет. Это не однобокий, а профессиональный подход. Особенно в РЗА - там по-другому не делают. И, казалось бы, какая разница, куда плюс, а куда минус: на контакты или на общие выводы катушек реле. Но плюс всегда ведут по контактам, а минус - по катушкам. Так все привыкли, и это не вызывает трудностей.

13
Разное / Re: Дипломная работа
« : 16 Февраль 2026, 21:13:08 »
"Господи, да это же каша, каша!" - Редрик Шухарт "Пикник на обочине"
Умоляю вас, не спрашивайте ничего у ИИ, если нет опыта в фильтровании бреда, который он порою выдает.
я в высоких материях не витаю, поэтому приземленно могу так набросать:
1. Берем какое-нибудь распределительное устройство, ставим задачу: спроектировать релейную защиту, например вводной ячейки. Или попроще - отходящей.
2. Собираем информацию по нагрузкам и схеме электроснабжения РУ. Рекомендую взять какое-нибудь реальное оборудование, уже работающее, чтобы не придумывать. Например, найти какое-нибудь РУ на предприятии, собранное на электромеханической базе.
3. Считаем номинальные режимы, выбираем силовое оборудование.
4. Считаем аварийные режимы, рассчитываем уставки.
5. Выбираем терминал РЗА. Проектируем схему подключения (дорабатываем типовую).
6. Полностью прочерчиваем принципиальные и монтажные схемы.
Работа реально востребована в проектных организациях.

14
Общие вопросы / Re: Электрокоррозия
« : 16 Февраль 2026, 20:59:23 »
Ну, поменяете вы провода местами. Но через катушку та же самая фаза туда же и придет. Надо бы понять природу процесса.

15
Общие вопросы / Re: Электрокоррозия
« : 14 Февраль 2026, 23:54:10 »
Полагаю, это все в воде происходит. А нет ли там, как у бойлеров, анода из магния или из чего там их делают? Может, он уже растворился и не выполняет свою защитную от электрокоррозии функцию?