Распредустройства / Re: Наименьшее расстояние в свету между токоведущими и заземленными частями
« : 23 Июнь 2025, 21:05:50 »
Может паспорт на ксо какой имеется?
В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.
по линейным напряжениям 6000/380В. Если первичную соединили в звезду, то результаты будут отличаться в корень из трех раз (я так с кандачка думаю). Только в какую сторону, не сообразить.Допустим звезда 10/0,4 кВ, а в треугольнике эти же катушки будут 6/0,4кВ, если заколхозить конечно)
Трансформатор ТМГ 2500кВА какую максимальную нагрузку при постоянной работе можно брать активной мощности без вреда для самого трансформатораСуть такая, мощность нагрузки нужно рассчитывать в кВА, то есть реактивная составляющая трансформатора будет зависеть от рода нагрузки. Если же у вас полностью активная нагрузка, а реактивная отсутствует, то можете посчитать и в кВт. Собственно можно брать долговременную нагрузку все 2500 кВА, равномерно распределенную по трем фазам.